Dimensionering av el för pool installation?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
albanoplan
Inlägg: 4
Blev medlem: 1 februari 2011, 21:03:22

Dimensionering av el för pool installation?

Inlägg av albanoplan »

Hej!
Jag skall installera en spapool vilken kräver 2x16A, i proppskåpet har jag en hel del lediga 10A.
jag har en 16A till spis. resten är 10A eller 6A men mest 10A.

jag har inte tänkt att installera detta själv men ev. dra nya trådar från proppskåpet till verandan.

vad skall jag använda för tråd och behöver vi göra några förändringar i skåpet eller räcker det att bara byta proppsockel(eller vad det heter)?

//peter
Senast redigerad av blueint 2 februari 2011, 07:47:17, redigerad totalt 1 gång.
Anledning: var: Pool installation
Användarvisningsbild
konig7070
Inlägg: 888
Blev medlem: 2 augusti 2008, 11:51:14
Ort: Uddevalla

Re: Pool installation

Inlägg av konig7070 »

Dra 2.5mm2. Och ja, du kan byta ut passdelarna. Om du inte har en jordfelsbrytare, installera en.
albanoplan
Inlägg: 4
Blev medlem: 1 februari 2011, 21:03:22

Re: Pool installation

Inlägg av albanoplan »

är det då 5 x 2 2.5mm kabel?
räcker det då att byta passdelarna i 2 st proppar?
jag har en jordfelsbrytare till värmegolv, kan jag koppla in mig på den eller behöver jag en till?
Senast redigerad av albanoplan 1 februari 2011, 22:00:11, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27282
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Pool installation

Inlägg av tecno »

Är det inte lika bra att anlita en elektriker? Om du inte vet vad som gäller så ska du inte ge dig på sånt!
albanoplan
Inlägg: 4
Blev medlem: 1 februari 2011, 21:03:22

Re: Pool installation

Inlägg av albanoplan »

Jag ska givetvis inte koppla något själv, jag vill bara veta vad som skall göras.
Användarvisningsbild
Walle
Moderator
Inlägg: 7701
Blev medlem: 14 december 2004, 10:32:18
Ort: Stockholm

Re: Pool installation

Inlägg av Walle »

4x2.5 mm2 (två faser, nolla och jord). Dock ingen poäng i att inte dra en trefaskabel på en gång, prisskillnaden är väl försumbar.

Japp, det räcker att byta passdelarna för två proppar, men eftersom du redan har en ledig 16 A räcker det egentligen att byta en. Dock kanske du vill ha den 16 A ledig för spis i framtiden, inte minst för att ledningarna troligen redan både är framdragna och kopplade i skåpet.
albanoplan
Inlägg: 4
Blev medlem: 1 februari 2011, 21:03:22

Re: Pool installation

Inlägg av albanoplan »

Tack så väldigt mycket för informationen.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47704
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Pool installation

Inlägg av TomasL »

Du får inte ens dra in tråden själv, måste utföras av behörig elektriker.
B1n4ry
EF Sponsor
Inlägg: 1331
Blev medlem: 30 november 2005, 20:02:50
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Dimensionering av el för pool installation?

Inlägg av B1n4ry »

Det största felet i amatörinstallationer som denna har jag sett flera gånger nämligen att i elcentralen ta två säkringar som sitter på samma rad och alltså har samma fas!

Mycket vanligt att amatörer gör det felet när dom skall installera en trefasgrupp och vips har man en 2.5mm kabel som man kör 32A genom (nollan).

Vet man EXAKT hur installationen skall göras så kan många elektriker låta kunden dra kabeln själv, men om man inte har koll på precis alla detaljer så kan man så lite att även kabeldragningen kommer att se amatörmässig ut och ingen elektriker vill ta på sig det jobbet...

Så med andra ord tycker jag oxå att TS skall anlita en elektriker till och med för att dra kabeln.

//B1N4RY
Skriv svar