Tidrelä, går bet på funktionen.

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
DjAlbert
Inlägg: 354
Blev medlem: 28 oktober 2007, 17:46:00
Ort: Deje

Tidrelä, går bet på funktionen.

Inlägg av DjAlbert »

God dag folket.
Sitter och klurar ut en lämplig funktion på styrning av en ventilationsanläggning åt en "kund".

Har väl det mesta klart för mig, en klocka, en kontaktor och a-brytare.
MEN, nu är det så här att anläggningen sitter i ett hus, typ 210 kvadrat, och "kunden" vill att det ska gå
typ 0600-2300 då det för honom låter för mycket när dom ska sova osv, detta lägger jag mig inte i.
Dock vill han att mellan 06-07 ska det gå på lågfart, för att sedan gå på högfart till kl 22 då det ska gå ner på lågfart igen och stoppa kl 23. Man skulle ju kunna använda fler kontaktorer och ett kopplingsur med dubbla kanaler, men ett enklare sätt borde ju vara att använda ett tidrelä som håller agget igång en timme efter att klockan har slagit ifrån på lågfart, och sedan stoppar det. Samt att när klockan går till startar det agget på lågfart och efter en timme växlar det till högfart.
Hastigheterna styrs f.ö via en trafo med fyra olika lägen. Så läge 1 (110 V) lågfart , och läge 4 (230V) högfart. Läge två o tre ej använda här.

Nu till kruxet då, jag blir inte klok på hur funktionen på tidrelät funkar. Jag trodde först att man hade en matningsspänning, sen en spole man styrde med styrning från t.ex klockan, och en säg växlande utgång, men så är ju ej fallet.
Vi tar ett enkelt relä, t.ex detta http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... AW12DX.pdf från Eltako.
Är det någon som sysslar med sådana produkter mer än mig, som kan förklara hur jag kan använda det, eller om jag måste välja ett annat, samt hur man ska styra det, och styra lasten med det.

Ursäkta för långt inlägg, och tack för visat intresse.
PS, blir nog bygglogg på "anläggningen" sen :D
Användarvisningsbild
anlamotte
Inlägg: 859
Blev medlem: 5 augusti 2003, 15:54:34
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Tidrelä, går bet på funktionen.

Inlägg av anlamotte »

Borde kunna lösas med ett kopplingsur med 2 kanaler.

t.ex:
http://www.elbutik.se/dokument/theben%2 ... isning.pdf

Använd den första kanalen för att köra fläkten i låg hastighet, 0600-2300
Den andra kanalen växlar till hög hastighet 0700-2200

Du får koppla matningen till den andra kanalen via den första.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
DjAlbert
Inlägg: 354
Blev medlem: 28 oktober 2007, 17:46:00
Ort: Deje

Re: Tidrelä, går bet på funktionen.

Inlägg av DjAlbert »

Det kan ju funka, iof.
Blir bara en extra kontaktor då, eftersom det som sagt är via sparkopplad trafo som fläktmotorerna matas.
Tänkte aldrig på det.
Men.. ja det funkar faktiskt.
Tack för tipset.
Användarvisningsbild
anlamotte
Inlägg: 859
Blev medlem: 5 augusti 2003, 15:54:34
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Tidrelä, går bet på funktionen.

Inlägg av anlamotte »

hmm.. är inte riktigt med hur det är kopplat med en trafo.
Men om det är så att du har en trafo som ger 110v för låg och 230v för hög så
kan du ju bara vända på det hela och koppla de två övre anslutningarna (hög/låg) till trafons
respektive utgångar och sedan koppla fläkten ditt matningen nu är kopplad.
Användarvisningsbild
DjAlbert
Inlägg: 354
Blev medlem: 28 oktober 2007, 17:46:00
Ort: Deje

Re: Tidrelä, går bet på funktionen.

Inlägg av DjAlbert »

Kan försöka o beskriva det utifrån den kaosartade bild jag har i huvudet.

Trafon matar alltså två fläktmotorer ( tilluft/frånluft ) via olika lindningar , men de som kommer att användas är lidningen för 110V, lägsta hastigheten, och 230V, högsta hastigheten. Sen tillkommer en värmeslinga på 1800W som förvärmer luften in i aggregatet för att förhindra frysning av kondensen under kalla säsonger, då det är ett aggregat med värmeväxlare.
Så när klockan stoppar fläktmotorerna så måste även en kontaktor bryta matningen till värmeslingan, som annars kommer ligga på tills antingen ö-h skyddet löser eller det börjar brinna i lådan.

Så jag kör på ditt förslag med två-kanaligt ur, sen två kontaktorer, och parralellkopplar värmen via en kontakt i varje kontaktor.
Så när ena kanalen styr av/på så släpper kontaktorerna oavsett vilket driftläge som andra kanalen har valt, och samtidigt slår värmeslingan av sig eftersom den ligger via bägge kontaktorerna.
Rokman
Inlägg: 69
Blev medlem: 28 augusti 2010, 01:10:52

Re: Tidrelä, går bet på funktionen.

Inlägg av Rokman »

testa en sån härna http://www.voltimum.se/catalogue.jsp?pr ... alogType=P

så slipper man normaltid och sommartids omställningen...

Rrr
PTC
Inlägg: 2337
Blev medlem: 11 juni 2009, 20:04:12
Ort: Skövde

Re: Tidrelä, går bet på funktionen.

Inlägg av PTC »

Varför inte en liten Omron PLC eller liknande, Där kan du programmera hur du vill och styra en kontaktor/relä, samtidigt som du kan ändra tider m.m. externt
Paxmax
Inlägg: 503
Blev medlem: 19 juni 2010, 11:33:20

Re: Tidrelä, går bet på funktionen.

Inlägg av Paxmax »

+1 på PTC's förslag

Siemens, Crouzet(millenium 2 eller 3) m.fl. Kostar kanske 5-600kr och uppåt och då har dom kalender med skottår sommar/vinter osv.
Får man med trevlig display och lite knappar och pilla med. Man kan ändra alla variabler medans den går direkt i displayen osv.
Löser massor av problem på ett ypperligt sätt.

EDIT: ett PLC med display och knappar kostar kanske runt 1000kr och uppåt, jag glömde bort att vårt bolag har nog feta rabatter pga inköpsmängd
Senast redigerad av Paxmax 16 januari 2011, 14:19:34, redigerad totalt 1 gång.
PTC
Inlägg: 2337
Blev medlem: 11 juni 2009, 20:04:12
Ort: Skövde

Re: Tidrelä, går bet på funktionen.

Inlägg av PTC »

Jag har gjort en hel del lösningar på det viset och det har fungerat bra
Användarvisningsbild
DjAlbert
Inlägg: 354
Blev medlem: 28 oktober 2007, 17:46:00
Ort: Deje

Re: Tidrelä, går bet på funktionen.

Inlägg av DjAlbert »

Har byggt styrning för större vent.anläggning med PLC och det är väldigt smidigt för o få de funktioner man vill.
Men i detta fallet blir det det dubbelt ur och två reläer. Har nån grässlin historia med kalender så man kunde lägga
in sommar/vintertid. Behöver inte vara mer avancerat åt denna "kund"
Mindmapper
Inlägg: 7149
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Tidrelä, går bet på funktionen.

Inlägg av Mindmapper »

Kolla vad kontakterna i styruret klarar att bryta för ström, för det cosfi som motorerna har.
PLC och kopplingsur brukar inte ha kontakter som överlever så värst länge om de ska bryta motorströmmar. Även om det är småmotorer så sliter varje brytning hårt.
Användarvisningsbild
DjAlbert
Inlägg: 354
Blev medlem: 28 oktober 2007, 17:46:00
Ort: Deje

Re: Tidrelä, går bet på funktionen.

Inlägg av DjAlbert »

Jo då, det har jag koll på.
Sällan jag bryter last direkt med klockans kontaktpar.

Har, lr hade, en liggandes isärplockad där nästan hela änden på bläcket var borta p.g.a att nått snille hade
brutit en 1,3kW pumpautomat med klockan direkt.
Skriv svar