Jag har köpt en 0,25kW trefasmotor och en frekvensomformare Powerflex 4M.
På motorn står det:
D: 220-240 V
Y: 380-415 V
Den är nu Y-kopplad och inkopplad till omformaren och den snurrar på. Dock tycker jag inte att jag får ut den effekten som jag borde.
Omformaren tar enfas och ger max 230V trefas ut. Jag mätte med multimeter och den verkar ge 230V mellan faserna. Mellan fas och jord blir det 133V.
Är det korrekt att jag skall D-koppla motorn istället? Jag vet att jag borde kunna tänka ut det själv, vilket är just vad jag har gjort, men just nu är jag osäker och jag vill inte ha sönder något.
Y- eller D-koppling av motor med frekvensomformare
Re: Y- eller D-koppling av motor med frekvensomformare
Vad står det på omriktaren?
Matas den med 240 enfas eller 400 3fas?
1 fas 240V omriktare ger 3 fas 240V. D kopplad för fullt moment
3 fas 400V ger 3 fas 400V. Y kopplas således.
Matas den med 240 enfas eller 400 3fas?
1 fas 240V omriktare ger 3 fas 240V. D kopplad för fullt moment
3 fas 400V ger 3 fas 400V. Y kopplas således.
Re: Y- eller D-koppling av motor med frekvensomformare
Tackar för snabbt svar! Då var det som jag trodde. Jag kopplar om och hoppas på bättre lycka.
Omformaren tar, som jag skrev, enfas in och ger 230V trefas ut. 230V mellan faserna.
Omformaren tar, som jag skrev, enfas in och ger 230V trefas ut. 230V mellan faserna.