Hur reglera 0 - 10 volt matning steglöst med analogsignal?

Inlägg av Sensonic »

Jag behöver driva små elmotorer med en variabel spänning på följande sätt och letar efter förslag på hur jag löser detta.
Jag behöver ngt som kan leverera minst 0 - 10 volt och minst 200mA

Komponenten skall styras av en analogsignal från en PLC. Analogkortet på PLCn ger 0- 10 volt men bara 50mA så det går inte att använda signalen som drivspänning.

Finns det ngn färdig komponent med analogingång som ger variabel strömmatning?
Om den ger mer än 10 volt på max gör inget.
Eller kan jag på ett skapligt enkelt sätt bygga något som löser detta?

Om komponenterna kostar ett par tusenlappar gör inget. max typ 3000 kanske

Så jag söker förslag på hur jag löser detta och gärna förslag på komponenter ja kan använda
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26787
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Hur reglera 0 - 10 volt matning steglöst med analogsigna

Inlägg av Icecap »

Du behöver alltså i all sin enkelhet en strömförstärker. Man kan t.ex. ta en transistor som klarar att driva detta och sedan använda en op-amp, då kan man enkelt bygga ett drivsteg, kostnad i komponenter hamnar på kanske 150:- inkl. skruvplint.
Användarvisningsbild
psynoise
EF Sponsor
Inlägg: 7243
Blev medlem: 26 juni 2003, 19:23:36
Ort: Landvetter

Re: Hur reglera 0 - 10 volt matning steglöst med analogsigna

Inlägg av psynoise »

För att göra det enkelt kan man använda en effektoperationsförstärkare kopplad som spänningsföljare. Kolla in någon bok om grundläggande kretselektronik,

http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... Litteratur
barbarossa
EF Sponsor
Inlägg: 544
Blev medlem: 8 december 2006, 11:18:14
Ort: Tågarp, Svalöv

Re: Hur reglera 0 - 10 volt matning steglöst med analogsigna

Inlägg av barbarossa »

Absolut enklast med effektOP. Nackdelen med linjär reglering av matningsspänning till elmotorer är att det inte går att köra hur lågt ned som helst. Om du behöver gå ner under ~25% av drivspänningen eller vill ha strömsnålt system så får du använda PWM.

Själv har jag använt UC3637 till liknande syfte (notera 2 kanaler per IC).

http://se.farnell.com/texas-instruments ... dp/1101443