Ballast koppling, rätt tänkt ?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
voltmannen
Inlägg: 39
Blev medlem: 8 oktober 2010, 15:30:31

Ballast koppling, rätt tänkt ?

Inlägg av voltmannen »

Ska använda två Neontransformatorer som ballast till en större transformator genom att använda primärena i serie med primären på den stora. Den har nämligen ingen strömbegränsning och jag behöver runt 1KVA.

Som jag fattat ska sekundärerna vara kortslutna eller har jag fel?

En 450VA och en 600VA Neontransformator (strömbegränsade med shuntar) parallellt. Då borde jag få runt 1KVA ur den stora om man bortser från spänningsfall ?
En bild på kopplingen..

Primären är dom korta svarta kablar är och sekundären där vita tjocka är (som kortsluter).

Har jag missat nått ?

Bild
voltmannen
Inlägg: 39
Blev medlem: 8 oktober 2010, 15:30:31

Re: Ballast koppling, rätt tänkt ?

Inlägg av voltmannen »

Eftersom det faktiskt är två sekundärer ur fas måste dom kortslutas till sin kärna och inte till varann ?
Dom måste väl bli en del av kärnan. Verkar logiskt fast min el är lite rostig.

edit, Men då måste jag koppla bort jorden eller hur, annars blir drar det också ström ?

Knäpp jag var, tänkte helt fel från början. Märks att det var många år sen man höll på med el.
Transformatorerna ska jue bara verka som indukturer med järnkärna. Tänkte för komplicerat eller nått.
rehnmaak
Inlägg: 2204
Blev medlem: 13 december 2005, 01:43:41

Re: Ballast koppling, rätt tänkt ?

Inlägg av rehnmaak »

Hur går det?

Du kan köra 3kVA ur den trafon kortvarigt (ca 5-10 minuter skulle jag tro). Håll koll på temperaturen med NTC-resistorn bara.
Seroster
Inlägg: 1317
Blev medlem: 5 oktober 2010, 23:50:04
Ort: Kristianstad

Re: Ballast koppling, rätt tänkt ?

Inlägg av Seroster »

Du råkar inte sälja en neonskyltstrafo?
Har letat ett bra tag nu :mrgreen:
rehnmaak
Inlägg: 2204
Blev medlem: 13 december 2005, 01:43:41

Re: Ballast koppling, rätt tänkt ?

Inlägg av rehnmaak »

Jag gav bort en 12kV trafo till Voltmannen. Du hade chansen men tog den inte :badgrin:

http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=45757
voltmannen
Inlägg: 39
Blev medlem: 8 oktober 2010, 15:30:31

Re: Ballast koppling, rätt tänkt ?

Inlägg av voltmannen »

Seroster skrev:Du råkar inte sälja en neonskyltstrafo?
Har letat ett bra tag nu :mrgreen:
Bara dom två jag använder tyvärr. Men ska hålla utkik.

rehnmaak,

3kVA, bra att veta. Förstår att den klarar endel eftersom den är så pass stor ändå. Men 1KVa blir lagom just nu till Teslaspolen. Vet inte hur mycket den klarar nämligen :D

Har inte gjort så mycket mer dock, men det kommer. För många projekt och för lite tid just nu.
Håller på med en "elektroniksläde" med altimeter etc till en modellraket som jag vill skjuta innan jul :)
Seroster
Inlägg: 1317
Blev medlem: 5 oktober 2010, 23:50:04
Ort: Kristianstad

Re: Ballast koppling, rätt tänkt ?

Inlägg av Seroster »

rehnmaak skrev:Jag gav bort en 12kV trafo till Voltmannen. Du hade chansen men tog den inte :badgrin:

http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=45757
Pft, 12kv obegränsat var lite overkill.
Anledningen att jag vill ha en NST alls är att jag INTE ska dö om jag fuckar upp =P

Synd att låta NSTs jobba som ballast, borde gå lika bra med mots (du får sex mots för en nst, kanske kan skramla fram tre till) ;P :doubt:
rehnmaak
Inlägg: 2204
Blev medlem: 13 december 2005, 01:43:41

Re: Ballast koppling, rätt tänkt ?

Inlägg av rehnmaak »

NST dödar dig definitivt om du fuckar upp. Enda skillnaden är att NST inte går sönder om den överbelastas.
voltmannen
Inlägg: 39
Blev medlem: 8 oktober 2010, 15:30:31

Re: Ballast koppling, rätt tänkt ?

Inlägg av voltmannen »

Skickade svar via PM istället, blir lite väl OffTopic annars.
Skriv svar