Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Electric
Inlägg: 21
Blev medlem: 11 oktober 2010, 21:12:01
Ort: Luleå

Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Inlägg av Electric »

Jag har nyligen upptäkt att mina lamputtag inte blir helt spänningslösa då de slås av.
Jag har 50-120 volt mellan nolla och tändtråden (fasen) då väggbrytaren är "av".

Har inte labbat så mycket men är rätt säker på att spänningen sjunker till nära noll om jag kopplat in en förbrukare (lampa).

50-120 volt är uppmätt med förbrukaren urkopplad.

Detta llla fenomen får till föjld att mina nya dyra (300kr/st) Osram LED lampor blinkar till ca var 12e sekund, min tolkning är att ac-dc omvandlaren i lampan ligger och laddar på ströspänningen tills lampan tycker att nu är det dags att tända dioderna. Ljuspulsen är uppskattningsvis 10-50mS. Energin i ac-dc omvandlaren tar tämligen omedelbart slut och cykeln upprepar sig.

Jag har grubblat på detta en hel del, en förklaring hade kunnat vara läckström i väggbrytaren, jag har dock avfärdat den förklaringen då det i mitt fall handlar om en trappkoppling med 2st brytare som oavsett av-kombination beter sig likadant, det skulle dessutom behöva vara likadant fel på båda brytarna i båda positionerna. (Har mätt upp samma smygspänning i av-positionerna.)

Att min trappkoppling skulle vara helt felkopplad vill jag heller inte tro, den fungerar ju korrekt (förutom att det inte blir helt spänningslöst så klart).

Fick tips om att jag skulle ha en nolla som sitter löst någonstans i huset, jag köper inte den förklaringen heller.

Den enda rimliga förklaringen jag kommit på är att det induceras spänning i trådarna då de går parallellt i samma vp-rör som andra förbrukare, vad tror ni?

Är detta fenom fullkomligt normalt eller?

/Daniel
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17559
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Inlägg av grym »

välkommen till forumet

kapacitiv överföring

du har en kabel med 230 som går jämte den du stänger av, när kablarna går så fungerar dom som en kondensator och det gör att man får spänning även på en kabel som inte är ansluten till någonting
rehnmaak
Inlägg: 2204
Blev medlem: 13 december 2005, 01:43:41

Re: Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Inlägg av rehnmaak »

Det är kapacitiv koppling. Lösningen är att bryta båda ledarna till förbrukaren alternativt koppla in en högohmig last som tar hand om läckströmmen.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Inlägg av blueint »

Inget fasfel, eller halvedarhistoria som brytare?
Electric
Inlägg: 21
Blev medlem: 11 oktober 2010, 21:12:01
Ort: Luleå

Re: Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Inlägg av Electric »

Jag köper förklaringen men kapacitiv överföring, det var det jag själv var inne på.

Jag har helt enklet köpt för bra lampor, tanken var att tar jag det dyraste på hyllan så slipper jag problem, men ack...
Har testat men en annan typ av LED-lampa (billigare) och den blinkar minsann inte... tyvärr är den modellen rent fysiskt för lång för att passa i min armatur.

Bryta båda ledarna fungerar utmärkt så länge men inte blandar in en trappkoppling i det hela.

En kontaktor vid varje lampa skulle också lösa lampproblemet men skulle nog inte uppskattas av frugan. ;-)

Vad törs man gissa på för last-motstånd, jag vill ju helst slippa skruva dit några stora 1W motstånd.

Tänkte ringa Osram och höra vad de säger.

Jag kan inte vara ensam med detta problem.
Senast redigerad av Electric 11 oktober 2010, 22:15:28, redigerad totalt 1 gång.
Electric
Inlägg: 21
Blev medlem: 11 oktober 2010, 21:12:01
Ort: Luleå

Re: Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Inlägg av Electric »

blueint skrev:Inget fasfel, eller halvedarhistoria som brytare?
Fasfel, tror inte det, hur skulle det kunna förklara fenomenet?
Förklara gärna...

Det är vanliga standard mekaniska väggbrytare som används.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17559
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Inlägg av grym »

jag hadde struntat i lastmotstånd, antingen är dom små och kan brinna, eller stora och dyra

en avstörningskondensator, x kondensator , så får man en kapacitiv spänningsdelare, och störskyd :mrgreen:
Electric
Inlägg: 21
Blev medlem: 11 oktober 2010, 21:12:01
Ort: Luleå

Re: Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Inlägg av Electric »

Jo filter har jag funderat på om det skulle lösa det hela, men vad menar du med x-kondensator?
Förklara gärna vad och hur du menar.

Kan jag typ ta från powerknappen på en gammal TV, där brukar det sitta nåt hemligt litet filter men några special självläkande kondingar har jag för mig.

Mina tankar går ändå mot att Osram minsann får lösa detta i själva lampan, skall tala allvar med dem imorrn.
Jag menar 300spänn för en 4,5W lampa som inte sköter sig...
rehnmaak
Inlägg: 2204
Blev medlem: 13 december 2005, 01:43:41

Re: Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Inlägg av rehnmaak »

Självklart. X-konding är lösningen, tänkte inte på det. Testa att klämma dit en 4.7nF. De brukar finnas i de flesta apparater om du inte har någon.
Electric
Inlägg: 21
Blev medlem: 11 oktober 2010, 21:12:01
Ort: Luleå

Re: Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Inlägg av Electric »

Menar ni en bipolär (MKT?) 300V 4,7nF parallellt med förbrukaren över nolla och fas?

Har aldrig hört uttrycket X-konding bara..

/D
Pucco
Inlägg: 905
Blev medlem: 11 december 2006, 14:48:08
Ort: Linköping

Re: Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Inlägg av Pucco »

X-kondensatorer och Y-kondensatorer är säkerhetsklassade filterkondensatorer med speciella egenskaper. Hög pulstålighet och självläkande.
X mellan fas-fas och fas-nolla och Y mellan fas-skyddsjord.

http://www.epcos.com/web/generator/Web/ ... andard.pdf
Electric
Inlägg: 21
Blev medlem: 11 oktober 2010, 21:12:01
Ort: Luleå

Re: Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Inlägg av Electric »

Tack för tipsen, skall ut i garaget och rota fram några X-kondingar.
Återkommer med resultatet.
Electric
Inlägg: 21
Blev medlem: 11 oktober 2010, 21:12:01
Ort: Luleå

Re: Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning(l

Inlägg av Electric »

Tänkte bara meddela att efter ha rotat runt i lite lådor så hittade jag 2st X-kondingar.
Efter inkoppling av dessa så var mina blinkproblem borta, det räckte faktiskt med en konding på en av lamporna så var problemet löst, spänningen vid lampan utan konding hade då sjunkit till ca 30V. (Lampan med konding hade 0V.)
Jag kopplade ändå in en konding vid varje lampa.

Försökte få tag på Osrams teknikavdelning idag men det vara bara upptaget, skall försöka mer imorgon.
Tänkte tvinga dem att skicka nya lampor med inbyggd x-konding eller annan lösning på problemet, får se om jag lyckas...

Tusen tack för tipsen!

/Daniel
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Inlägg av blueint »

Kopplas kondensatorn i serie med förbrukaren?
Användarvisningsbild
Walle
Moderator
Inlägg: 7701
Blev medlem: 14 december 2004, 10:32:18
Ort: Stockholm

Re: Lamputtag (230V) blir ej spänningslöst vid avstängning

Inlägg av Walle »

Men är det verkligen Osrams problem/fel att du inte har noll volt i dina lampsocklar med brytaren avstängd?
Skriv svar