Koppla nätströmställare med indikeringslampa

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Peppar
Inlägg: 278
Blev medlem: 9 oktober 2006, 18:06:11
Ort: Malmö

Koppla nätströmställare med indikeringslampa

Inlägg av Peppar »

Det rör sig om Elfa 35-039-68.

Strömställaren är enpolig. Men där är 4 kontakter. 2 för på-av. 1 eller 2 av dem är för indikeringslampan.

Jag förstår inte hur jag kopplar de(n) senare. Jag är ganska säker på att man inte anluter de 2 kvarvarande "indikeringskontakterna" till 230VAC. Bortsett från det så förstår jag inte hur belysningen funkar/ansluts.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27249
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Koppla nätströmställare med indikeringslampa

Inlägg av tecno »

PDF filen visar ju hur du ska koppla
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11105
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Koppla nätströmställare med indikeringslampa

Inlägg av prototypen »

Den strömställaren är inte enpolig, den är 2 polig och då blir det 2 stift ström in.
2 stift ström ut.

Vänder man det hela fel så kommer lampan att lysa hela tiden.

Protte
Peppar
Inlägg: 278
Blev medlem: 9 oktober 2006, 18:06:11
Ort: Malmö

Re: Koppla nätströmställare med indikeringslampa

Inlägg av Peppar »

Om jag hade förstått kopplingsschemat i pdf-filen hade jag inte frågat.

1 eller 2 poler, spelar ingen roll för mig. Jag förstår inte vad jag kan vända fel på AC.

1-polig sån här kontakt har 3 pinnar. Det tredje går till 0 eller chassi. Jag förstår fortfarande.

Så vi tar det från början.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kan någon förklara HUR man kopplar Elfa 35-039-68?
Användarvisningsbild
PeterH
Inlägg: 8640
Blev medlem: 15 mars 2006, 15:57:10
Ort: Gävle/Valbo

Re: Koppla nätströmställare med indikeringslampa

Inlägg av PeterH »

2a = 230V in (fas)
1a = 230V ut (fas) om det är en tvåpolig variant
3b = 230V (nolla) om det är en trepolig variant
4b = 230V in (nolla) om det är en fyrpolig variant

Vilka som är 1a, 2a, 3b och 4b syns i pdf-filen på Elfas hemsida...

Edit: förtydligande: ingen pol kopplas till skyddsjord eller chassi!
Peppar
Inlägg: 278
Blev medlem: 9 oktober 2006, 18:06:11
Ort: Malmö

Re: Koppla nätströmställare med indikeringslampa

Inlägg av Peppar »

Tack.

Med andra ord, där är 50% chans att få den att fungera varje gång man drar ur och sätter i nätkontakten.

En värdelös brytare för de flesta applikationer. Det var det jag trodde.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27249
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Koppla nätströmställare med indikeringslampa

Inlägg av tecno »

:?:
Användarvisningsbild
PeterH
Inlägg: 8640
Blev medlem: 15 mars 2006, 15:57:10
Ort: Gävle/Valbo

Re: Koppla nätströmställare med indikeringslampa

Inlägg av PeterH »

Hur tänker du nu? Det spelar naturligtvis ingen roll för glödlampan vilken polaritet 230VAC får, men för att få önskad funktion med brytaren OCH indikering måste du koppla in 230V på den sidan som lampan INTE sitter på :doh:

Exempel:
Bild
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31455
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Koppla nätströmställare med indikeringslampa

Inlägg av MadModder »

Det är stor skillnad på fyrpolig och fyrbent...
Den första är tvåpolig, den andra är enpolig. ;)
Användarvisningsbild
PeterH
Inlägg: 8640
Blev medlem: 15 mars 2006, 15:57:10
Ort: Gävle/Valbo

Re: Koppla nätströmställare med indikeringslampa

Inlägg av PeterH »

Tror inte det största problemet för TS är benämningarna utan hur anslutningarna skulle kopplas in, eller tror du messerschmidt-rättningen gjorde det lättare för TS nu? :?
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27249
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Koppla nätströmställare med indikeringslampa

Inlägg av tecno »

Om inte poletten ramlar ner nu PeterH så ska TS inte hålla på med detta.
Peppar
Inlägg: 278
Blev medlem: 9 oktober 2006, 18:06:11
Ort: Malmö

Re: Koppla nätströmställare med indikeringslampa

Inlägg av Peppar »

Jag förstår NU.

Tack.
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31455
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Koppla nätströmställare med indikeringslampa

Inlägg av MadModder »

PeterH: Det är möjligt att det inte hjälpte väldigt mycket just här, men det är förvirrande för en person som inte har full koll om alla säger olika. Två poler på en strömställare ska aldrig ha kontakt med varandra hur knappen eller ratten än står. Jämför med ett batteri. Det har två poler, och de ska aldrig kopplas ihop. :D