Koppla 380 V elradiatorer till 230 V?
Koppla 380 V elradiatorer till 230 V?
Hej,
Ny här på forumet och har en fråga som jag hoppas få svar på:
Har möjlighet att köpa elradiatorer som nu är kopplade till 380V för att sätta in i fritidshuset som har 230V.
Fungerar det? Måste de konverteras på något sätt?
Gösta W
Ny här på forumet och har en fråga som jag hoppas få svar på:
Har möjlighet att köpa elradiatorer som nu är kopplade till 380V för att sätta in i fritidshuset som har 230V.
Fungerar det? Måste de konverteras på något sätt?
Gösta W
Re: Koppla 380 V elradiatorer till 230 V?
Hej hej. Välkommen!
Det beror väl på det... på vissa radiatorer kanske det finns möjlighet att koppla både och, men ofta är det inte så. Du måste kolla märkningen på elementet eller där kablarna kopplas in - där kan det stå något ibland om hur det ska kopplas om det är 230V eller 400V.
Om elementen enbart är avsedda för 400 V så är de inte så användbara vid 230V - de blir knappt ljumna.
Det beror väl på det... på vissa radiatorer kanske det finns möjlighet att koppla både och, men ofta är det inte så. Du måste kolla märkningen på elementet eller där kablarna kopplas in - där kan det stå något ibland om hur det ska kopplas om det är 230V eller 400V.
Om elementen enbart är avsedda för 400 V så är de inte så användbara vid 230V - de blir knappt ljumna.
Re: Koppla 380 V elradiatorer till 230 V?
Visst går det, dock som jesse skrev, du får ut runt halva effekten på dem.
Dock, om de har elektronisk termostat kan det skapa problem (beroende på hur det är konstruerat).
Dock, om de har elektronisk termostat kan det skapa problem (beroende på hur det är konstruerat).
Re: Koppla 380 V elradiatorer till 230 V?
Runt hälften, då det med stor säkerhet är tvåfaselement.
-
- Inlägg: 8445
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Re: Koppla 380 V elradiatorer till 230 V?
230*230/400*400=0,330625 dvs 33% av effekten.
Kontrollräkna gärna...
Antag 1000W radiator och rent resistiv. U2/P=R med insatta och antagna värden på P så blir det 400*400/1000=160 Ohm. Då blir det för 230V 230*230/160=330,0625W vilket är ganska nära 33%..
SÅ hur kom ni fram till hälften? Formel och beskrivning önskas

Kontrollräkna gärna...
Antag 1000W radiator och rent resistiv. U2/P=R med insatta och antagna värden på P så blir det 400*400/1000=160 Ohm. Då blir det för 230V 230*230/160=330,0625W vilket är ganska nära 33%..
SÅ hur kom ni fram till hälften? Formel och beskrivning önskas



- prototypen
- Inlägg: 11105
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Koppla 380 V elradiatorer till 230 V?
Mest skrämmande att TomasL angav fel effektminskning
Spänningen minskar med rotenur3 och därmed även strömmen så förändringen blir rotenur3*rotenur3 = 3 =>1/3 effekt blir kvar vilket resulterar i mycket barnsäkra element.
Till TS: Finns det 3-fas i stugan så kan en elektriker koppla om så det går att använda dessa 380-400 V element.
Protte
Spänningen minskar med rotenur3 och därmed även strömmen så förändringen blir rotenur3*rotenur3 = 3 =>1/3 effekt blir kvar vilket resulterar i mycket barnsäkra element.
Till TS: Finns det 3-fas i stugan så kan en elektriker koppla om så det går att använda dessa 380-400 V element.
Protte
Re: Koppla 380 V elradiatorer till 230 V?
PetitesserMest skrämmande att TomasL angav fel effektminskning


-
- Inlägg: 9
- Blev medlem: 21 december 2008, 06:09:32
- Ort: Huddinge
Re: Koppla 380 V elradiatorer till 230 V?
Hej är du säker på att du inte har trefas indragit till huset? Då är det ända problemet att koppla in det. Jag rekomenderar att pratar med någon elektriker som kopplar in elementet så det blir rätt inkopplat. Trefas utrustning skall inte kopplas till enfas pga brandfara och personlig säkerhet.
Re: Koppla 380 V elradiatorer till 230 V?
Visst det borde finnas trefas. Men hur skulle det kunna vara farligt att köra ett 400V element på 230V?
Re: Koppla 380 V elradiatorer till 230 V?
Nej, det är inte farligt, med undantag för det faktum att TS förmodligen inte har erforderlig kunskap att koppla in det.
Re: Koppla 380 V elradiatorer till 230 V?
Jo att det är farligt om man inte vet vad man håller på med håller jag med om. Men det var nog inte det som Carlmikael syftade på.
Re: Koppla 380 V elradiatorer till 230 V?
Tack för allt intresse och alla kunniga svar.
Kollade elementen noggrannare och dom går att koppla för 230 V.
/Gösta W
Kollade elementen noggrannare och dom går att koppla för 230 V.
/Gösta W