Switchad nätdel, kondensator mellan pri/sek?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Switchad nätdel, kondensator mellan pri/sek?

Inlägg av xxargs »

nu vet jag inte exakt hur du kopplat dina 10 k motstånd - men jag skulle ta bort dessa tills det är fullständigt utrett om de sitter på ofarlig position när något tex blir fel - dvs de tål 230 Volt över sig utan att brinna eller bli för varma kontinuerligt eller riskera läckström på fel ställe som tex ut mot skyddsjorden - där fins det regler också tex den totala strömmen i skyddsjorden när det sitter 5 PC på samma uttagslist och måste vara en bit under 20 mA - just för situationer när uttagslisten inte är kopplad till jordad uttag.... just för att det inte skall bli någons död om denne sparkar mot datorn och jordade elementet samtidigt när datorn med tillbehör är ansluten till ojordade uttaget.

I prinsip får man inte köra apparater som kräver jordade uttag i uttag som inte har jord - det är därför kravet på all nyinstallerad el alltid skall ske med jordade uttag på samtliga uttag i rummet även om behovet bara är en enda uttag. Det är en kompromiss för att inte tvinga varenda fastighetsägare att byta alla sina kontakter till stora kostnader då det ofta också innebär nyförlagd kabel

Att det finns ojordade uttag är av 'historiska skäl' och att jordade stickproppar är kompatibla med icke jordade stickproppar är 'olyckligt' - dock är konsekvenserna vid fel inte så farliga som den platta trefas-handsken tidigare att det blivit användningsförbud av ojordade uttag.

hemmen hade förr i tiden nästan alltid bara dubbelisolerade produkter och det här var inget problem och tex. spis mm. hade sina egna kontaktstandarder icke förväxlingsbart med resten.

'problemet' kom med våra datorer - grejor avsedda för industriell och kontorsbruk där det har varit jordade kontakter väldigt länge och det har varit etablerad standard, och så kommer grejorna till hemmet med ojordade uttag...

dina uppmätta 115 Volt är inget problem så länge du använder jordade uttag medans problem med stötar etc. som många nämner får man med användningen av utrustningen i ojordade uttag - du får samma problem med en stationär dator också med 115 Volt på jorden vid ojordade kontakter och förr var det ganska standard att det kunde bränna RS232-portar, parallellportar mm när man kopplade till skrivare mm. pga att skrivaren också inte var jordade fast den också hade jordade kontakter och när det kopplades ihop så blev det en strömstöt som skrotade porten...

för din del som kör med blandad miljö så borde du titta efter en dubbelisolerad kraftaggregat.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Switchad nätdel, kondensator mellan pri/sek?

Inlägg av blueint »

Strömstöt mellan datorelektronik när uttagen i samma rum är från olika faser känner jag igen .. Vid samma fas brukar det fungera okej (eller kanske det beror på stickkontaktens fas-nolla samt fas-jord läckage?).
Användarvisningsbild
kimmen
Inlägg: 2042
Blev medlem: 25 augusti 2007, 16:53:51
Ort: Stockholm (Kista)

Re: Switchad nätdel, kondensator mellan pri/sek?

Inlägg av kimmen »

xxargs skrev: Att det finns ojordade uttag är av 'historiska skäl' och att jordade stickproppar är kompatibla med icke jordade stickproppar är 'olyckligt' - dock är konsekvenserna vid fel inte så farliga som den platta trefas-handsken tidigare att det blivit användningsförbud av ojordade uttag.

hemmen hade förr i tiden nästan alltid bara dubbelisolerade produkter och det här var inget problem och tex. spis mm. hade sina egna kontaktstandarder icke förväxlingsbart med resten.
Många apparater från förr i tiden är inte dubbelisolerade; de är vad som nu kallas "klass 0" och har inte mer isolering än "klass 1"-apparater (jordade). De har runda ojordade kontakter i stället för de moderna platta "klass 2"-kontakterna (dubbelisolerad). Om ett enkelfel leder till en strömförande apparat så var tanken att avsaknaden av jordade ytor i rummet skall fungera som sekundär skyddsbarriär. I vissa utrymmen och utomhus finns stora jordade ytor så där krävs något annat: jordade eller dubbelisolerade apparater. Därför passar de runda klass 0-kontakterna inte i jordade uttag.

En klass 1-apparat som används i ett ojordat utrymme har samma två skyddsbarriärer som klass 0-apparater men i jordade utrymmen blir det i stället apparatens isolering som första och jordningen som andra. Därför var det ändå motiverat att låta jordade apparater gå att ansluta i ojordade uttag eftersom det ger samma säkerhetsnivå som ojordade enkelisolerade apparater i de miljöerna. Enkelisolerade ojordade (klass 0) apparater tillverkas dock inte längre i dag, vilket är rimligt med tanke på att det i nybyggnader inte finns någonstans där man får koppla in dem eftersom alla rum är jordade!