Skyddsdiod över spolen på en kontakor?
Skyddsdiod över spolen på en kontakor?
Hejsan...
Jag ska koppla in en kontaktor som huvudbrytare i ett fordon med 24VDC...
kontakorn är en äldre modell från ABB och det som jag undrar över är det här med skyddsdiod över spolen...
hur viktigt är det... behöver jag montera ett sånt eller kan det finnas inbyggt i kontaktorn...
då jag inte själv har någon erfarenhet av detta så är tacksam för alla tips...
Jag ska koppla in en kontaktor som huvudbrytare i ett fordon med 24VDC...
kontakorn är en äldre modell från ABB och det som jag undrar över är det här med skyddsdiod över spolen...
hur viktigt är det... behöver jag montera ett sånt eller kan det finnas inbyggt i kontaktorn...
då jag inte själv har någon erfarenhet av detta så är tacksam för alla tips...
Re: Skyddsdiod över spolen på en kontakor?
De är sällan inbyggda och skulle det vara de så är min erfarenhet att det står på kontaktorn och att plus och minus är uppmärkt på den.
Men man kan mäta med ett mätinstrument också om det är det.
Men man kan mäta med ett mätinstrument också om det är det.
- Swech
- EF Sponsor
- Inlägg: 4765
- Blev medlem: 6 november 2006, 21:43:35
- Ort: Munkedal, Sverige (Sweden)
- Kontakt:
Re: Skyddsdiod över spolen på en kontakor?
Det är knappast troligt.
Men det är inte alls svårt. En lite kraftigare diod typ 1n4007 passar bra.
Du sätter dioden åt "fel håll" över spolen. Strecket på dioden skall
vara anslutet på spolen där du har + . Andra sidan på dioden ansluter du till spolens -
(spolen är säkert inte märkt + - så det spelar ingen roll vilken som är vilken. Men det är viktigt
att dioden hamnar åt rätt håll annars går den sönder direkt)
Swech
Men det är inte alls svårt. En lite kraftigare diod typ 1n4007 passar bra.
Du sätter dioden åt "fel håll" över spolen. Strecket på dioden skall
vara anslutet på spolen där du har + . Andra sidan på dioden ansluter du till spolens -
(spolen är säkert inte märkt + - så det spelar ingen roll vilken som är vilken. Men det är viktigt
att dioden hamnar åt rätt håll annars går den sönder direkt)
Swech
Re: Skyddsdiod över spolen på en kontakor?
Och sedan: Anledningen till att montera dessa dioder eller "snubber filter" som det är.
När en spole är laddad med magnetism, som den ju är när reläet är aktiverat, och spolen "släpps fri" kommer magnetfältet att brytas ner snabbt, detta ger en kraftig spänningspuls som då kan ge en kortvarig gnistbildning i brytaren som slås av. Detta sliter då brytaren ganska allvarligt men dioden kortsluter denna puls så att denna puls "dör". Dock är det till kostnaden av att magnetfältet minska en aning långsammare men det är överkomligt.
Jag har mätt på lågspänningssidan av en tändspole, där kommer pulsen upp på runt 800V utan kondensatorn, man får en sjujäkla tändpuls men brytarspetarna bränns snabbt sönder just pga. denna puls.
Filtret kan i övrigt bestå av t.ex. bara en kondensator (ganska ovanligt), en kondensator och ett motstånd i serie (ganska vanligt vid AC-applikationer, finns färdiga) eller en diod (mycket vanligt vid lågspänning DC applikationer).
När en spole är laddad med magnetism, som den ju är när reläet är aktiverat, och spolen "släpps fri" kommer magnetfältet att brytas ner snabbt, detta ger en kraftig spänningspuls som då kan ge en kortvarig gnistbildning i brytaren som slås av. Detta sliter då brytaren ganska allvarligt men dioden kortsluter denna puls så att denna puls "dör". Dock är det till kostnaden av att magnetfältet minska en aning långsammare men det är överkomligt.
Jag har mätt på lågspänningssidan av en tändspole, där kommer pulsen upp på runt 800V utan kondensatorn, man får en sjujäkla tändpuls men brytarspetarna bränns snabbt sönder just pga. denna puls.
Filtret kan i övrigt bestå av t.ex. bara en kondensator (ganska ovanligt), en kondensator och ett motstånd i serie (ganska vanligt vid AC-applikationer, finns färdiga) eller en diod (mycket vanligt vid lågspänning DC applikationer).
Re: Skyddsdiod över spolen på en kontakor?
Tack för alla snabba och bra svar...
i det här fallet så blir väl dioden mest för att skydda strömbrytaren till kontaktorns spole...
en dum fråga kanske... men kan inte dioden även sitta i serie, eller blir det för hög spänning för dioden då?
Det jag borde ha nämnt...kontaktorn är av typen med hjälprelä eller vad det heter(?)
så det är väl egentligen två spolar...
först flyter en stor ström genom en spole för att kontaktorn ska orka dra...
när kontaktorn har dragit så kopplas den spolen bort och det flyter bara en liten ström genom den andra spolen för att behålla kontaktorn i draget läge...
det jag kom att tänka på nu... brytaren som kopplar bort den första spolen har nog ett inbyggt filter... om jag inte minns fel så är den märkt med några symboler... ska kika på det...
i det här fallet så blir väl dioden mest för att skydda strömbrytaren till kontaktorns spole...
en dum fråga kanske... men kan inte dioden även sitta i serie, eller blir det för hög spänning för dioden då?
Det jag borde ha nämnt...kontaktorn är av typen med hjälprelä eller vad det heter(?)
så det är väl egentligen två spolar...
först flyter en stor ström genom en spole för att kontaktorn ska orka dra...
när kontaktorn har dragit så kopplas den spolen bort och det flyter bara en liten ström genom den andra spolen för att behålla kontaktorn i draget läge...
det jag kom att tänka på nu... brytaren som kopplar bort den första spolen har nog ett inbyggt filter... om jag inte minns fel så är den märkt med några symboler... ska kika på det...
Re: Skyddsdiod över spolen på en kontakor?
nja... dum och dum... men då polariteten vänds när spolen laddas ut kommer den seriediod ju fortfarande att leda pulsen ut till "omvärlden" eller hur?
Faktisk används just detta kopplingssätt till att stega upp spänningar... heter Step-Up switch mode.
Faktisk används just detta kopplingssätt till att stega upp spänningar... heter Step-Up switch mode.
Re: Skyddsdiod över spolen på en kontakor?
hmm... jag kanske tänker lite fel... eller om vi inte menar samma sak...
om man har en diod i serie mellan strömbrytaren och kontakorns spole...
när polariteten vänds då spolen laddas ur så bör väl dioden hindra strömen och på så vis skydda strömbrytaren...?
om man har en diod i serie mellan strömbrytaren och kontakorns spole...
när polariteten vänds då spolen laddas ur så bör väl dioden hindra strömen och på så vis skydda strömbrytaren...?
Re: Skyddsdiod över spolen på en kontakor?
Rita schemat och kolla noga vad som händer...
JAG vet redan svaret...
JAG vet redan svaret...