Inkoppling av styrsystem

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
Användarvisningsbild
Cano
Inlägg: 1556
Blev medlem: 30 november 2006, 23:18:16
Ort: Katrineholm
Kontakt:

Re: Inkoppling av styrsystem

Inlägg av Cano »

Någon som har en susning om vad det kan vara för fel?
Är eldragningen i huset fel? Är 36V-agget trasigt?
Jag har aldrig märkt att det skulle blivit fel på några andra prylar i huset.
Användarvisningsbild
Cano
Inlägg: 1556
Blev medlem: 30 november 2006, 23:18:16
Ort: Katrineholm
Kontakt:

Re: Inkoppling av styrsystem

Inlägg av Cano »

Nu har jag mätt på uttaget.
Bild

Det här stämmer väl?
Isåfall borde det väl vara fel på 36V-agget?
Användarvisningsbild
Cano
Inlägg: 1556
Blev medlem: 30 november 2006, 23:18:16
Ort: Katrineholm
Kontakt:

Re: Inkoppling av styrsystem

Inlägg av Cano »

Är jag helt ute och cyklar?
Snälla hjälp mig. Någon?
Användarvisningsbild
Mizzarrogh
Inlägg: 22782
Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)

Re: Inkoppling av styrsystem

Inlägg av Mizzarrogh »

Har du provat med en belastnings resistor (en effektresistor om kanske 5-10w på dator agget)
Vissa agg kan som nämnts bete sig instabilt med för låg belastning. Därför kan de behöva en extra resistor som barlast om man vill ha det till annat.
(dock brukar ju AT agg inte vara lika kräsna som ATX men verkar skilja mycket mellan modell och fabrikat).

Men nu var det kanske inte det som var felet.

Edit: Kolla kondensatorer och annat, brukar ibland bete sig skummt ibland om man belastar ett gammalt agg efter lång tids vila.

Edit: Med reservation för att min skalle inte känns helt frech idag...
Användarvisningsbild
Cano
Inlägg: 1556
Blev medlem: 30 november 2006, 23:18:16
Ort: Katrineholm
Kontakt:

Re: Inkoppling av styrsystem

Inlägg av Cano »

Det är 36V-agget som jag tycker beter sig konstigt.
PC-agget är utbytt och fungerar som det ska. Jag har som sagt bara 36V-agget inkopplat just nu.
Användarvisningsbild
Cano
Inlägg: 1556
Blev medlem: 30 november 2006, 23:18:16
Ort: Katrineholm
Kontakt:

Re: Inkoppling av styrsystem

Inlägg av Cano »

Var tog inlägget vägen?
Jag funderar just på om det skulle kunna vara ett fabriksfel på 36V-agget. Men jag vet inte hur sådana här fungerar.
Agget ger 36V ut när bara fas och jord är anslutna. Ska de göra det?
Användarvisningsbild
arvidb
Inlägg: 4537
Blev medlem: 8 maj 2004, 12:56:24
Ort: Stockholm

Re: Inkoppling av styrsystem

Inlägg av arvidb »

Jag tycker att det låter konstigt. Det ska garanterat inte gå att driva något med spänningen på utgången - d.v.s. belastar du det minsta så ska utspänningen gå ner till noll.

Någon med mer koll på switchade aggregat och jordning kanske kan flika in ett bättre svar?
Användarvisningsbild
Cano
Inlägg: 1556
Blev medlem: 30 november 2006, 23:18:16
Ort: Katrineholm
Kontakt:

Re: Inkoppling av styrsystem

Inlägg av Cano »

Ok.
Jag tror det var något fel på 36V-agget eller så är det nog det nu.
Jag hittade vad jag tror är ett 17ohm motstånd i gömmorna som jag belastade utgången med.
Jag provade att bara ha jord och fas inkopplade. Visst sjönk spänningen på utgången men bara till ca 16-17V.
Sen började det ryka om agget så jag avbröt testet. Borde inte en säkring gått :humm:
Jag är som sagt ingen hejare på el så råd är väldigt tacksamt.
Skriv svar