Hur sänker man spänningen för att kunnna mäta den.
-
Lennartjcarlsen
- Inlägg: 20
- Blev medlem: 3 januari 2010, 23:43:12
Hur sänker man spänningen för att kunnna mäta den.
Jag skulle behöva mäta DC spänning på upp till 1000V. Den enhet som ska mäta detta är en PLC som har ingång som kan mäta mellan 0-24V. Hur gör man för att lösa detta. Kan man använda sig av motstånd
det kommer ju inte gå någon nämnvärd ström igenom. Om motstånd fungerar så undrar jag hur jag ska räkna ut vilken storlek på motståndet jag ska ha. 
Re: Hur sänker man spänningen för att kunnna mäta den.
Spänningsdelning kan funka. Men de kräver att det är väldigt hög in impedans på ditt instrument.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31861
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Hur sänker man spänningen för att kunnna mäta den.
Du ska göra dig en spänningsdelare, med kanske 10MOhm totalt? (1MOhm utvecklar 1W med 1kV. Inte så lämpligt kanske)
Ett motstånd på 100k och ett på 10M i serie, och detta tvärs över dina 1000V. sen mäter du med voltmetern över 100k-motståndet. Då får du (nästan) en hundradel av spänningen.
Men som sagt. Mätinstrumentet måste ha en väldigt hög inimpedans..
Ett motstånd på 100k och ett på 10M i serie, och detta tvärs över dina 1000V. sen mäter du med voltmetern över 100k-motståndet. Då får du (nästan) en hundradel av spänningen.
Men som sagt. Mätinstrumentet måste ha en väldigt hög inimpedans..
- hcb
- Moderator
- Inlägg: 6027
- Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
- Skype: hcbecker
- Ort: Lystrup / Uppsala
- Kontakt:
Re: Hur sänker man spänningen för att kunnna mäta den.
Tänk också på spänningståligheten för motstånden.
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Hur sänker man spänningen för att kunnna mäta den.
Om man vet in impedansen på "mätaren" så tar man med det i beräkningen, det kanske bara blir ett motstånd i serie kvar.
Protte
Protte
Re: Hur sänker man spänningen för att kunnna mäta den.
Ska du mäta 1 kV så blir isolationsavstånden rätt stora så ETT motstånd lär inte funka bra. Flera seriekopplade lär behövas för att inte få överslag. Det är ju bara att räkna ut var du får för spänningsfall över varje motstånd. Med ett motstånd får du nästan 1 kV över motståndet.
Tittar man t.ex. på återkopplingen av högspänningen i röntgenutrustningar (där är det visserligen uppemot 100 kV, men samtidigt sitter motstånden i transformatorolja) så sitter det oftast ett kort med kanske 10-15 motstånd i serie.
Sen rekommenderar ju jag nån form av transientskydd på klenspänningssidan.
Tittar man t.ex. på återkopplingen av högspänningen i röntgenutrustningar (där är det visserligen uppemot 100 kV, men samtidigt sitter motstånden i transformatorolja) så sitter det oftast ett kort med kanske 10-15 motstånd i serie.
Sen rekommenderar ju jag nån form av transientskydd på klenspänningssidan.
Re: Hur sänker man spänningen för att kunnna mäta den.
Nja så väldigt hög behöver den inte vara, räcker väl med runt 1M eller så, att man sedan får kalibrera sig rätt är ju en annan sak.Mätinstrumentet måste ha en väldigt hög inimpedans
Om instrumentet har en impedans på säg 100k, kan man köra rätt in via 10M, dock är en transil av lämplig storlek ett bra alternativ, samt kanske en comgap och en liten säkring.
Det funkar med ett motstånd, om man tar ett lämpligt effektmotstånd, men helt klart är att dela upp det totala motståndet i flera stycken, samt gjuta in dem i epoxi/silikon är lämpligt.
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Hur sänker man spänningen för att kunnna mäta den.
Vad jag menade med ett motstån var att det andra motståndet utgörs av in impedansen, sedan att det mlotstånden kanske ska göras av flera för att tåla spänning var ju en annan sak.
Protte
Protte
-
Lennartjcarlsen
- Inlägg: 20
- Blev medlem: 3 januari 2010, 23:43:12
Re: Hur sänker man spänningen för att kunnna mäta den.
Ok..
Finns det några andra sätt om nu min port in på PLC inte fungerar. Jag vet att det finns mätvärdesomvandlare men dom är satans dyra..
Finns det några andra sätt om nu min port in på PLC inte fungerar. Jag vet att det finns mätvärdesomvandlare men dom är satans dyra..
Re: Hur sänker man spänningen för att kunnna mäta den.
Du kan ju börja med lite data och uppgifter på PLC'n och dess analoga ingångar.
-
Lennartjcarlsen
- Inlägg: 20
- Blev medlem: 3 januari 2010, 23:43:12
Re: Hur sänker man spänningen för att kunnna mäta den.
En annan väldigt viktig och avgörande information är om
det är något privat källarprojekt eller om det ska användas
i någon professionell verksamhet. I det senare fallet så är
sannolikt inte kostnaden för "riktiga" prylar speciellt avgörande.
> Jag vet att det finns mätvärdesomvandlare men dom är satans dyra..
Var vänlig och kvantifiera "satans dyr". Bara som ett uttryck så där
så betyder det inte ett smack.
det är något privat källarprojekt eller om det ska användas
i någon professionell verksamhet. I det senare fallet så är
sannolikt inte kostnaden för "riktiga" prylar speciellt avgörande.
> Jag vet att det finns mätvärdesomvandlare men dom är satans dyra..
Var vänlig och kvantifiera "satans dyr". Bara som ett uttryck så där
så betyder det inte ett smack.
Re: Hur sänker man spänningen för att kunnna mäta den.
12kΩ verkar ju vara lite lågt. Kanske du skulle ha en spänningsdelare på 10M + 100K först och sedan en OP-förstärkare. Då kan du trimma den utan att resultatet ändras om du t.ex. anävänder en annan PLC eller byter ingång t.ex.
- Swech
- EF Sponsor
- Inlägg: 4765
- Blev medlem: 6 november 2006, 21:43:35
- Ort: Munkedal, Sverige (Sweden)
- Kontakt:
Re: Hur sänker man spänningen för att kunnna mäta den.
Är det inte en bra ide att bygga en spänningsdelare plus en OP kopplad som spänningsföljare så slipper man
disussionen om ingångsimpedansen till PLCn. Känns också lite bättre med något externt som kan ta första
smällen vid problem
Swech
disussionen om ingångsimpedansen till PLCn. Känns också lite bättre med något externt som kan ta första
smällen vid problem
Swech