Om man ansluter 3000 ohm mellan fas och jord så bör ev JFB lösa ut (230V/3000ohm=77mA). Men utgör det någon fara för annan person i ett hyreshus?
Valet av 3000 ohm beror på att den resistansen omnämns i starkströmsföreskrifterna.
Testa om JFB är installerat, metod
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Testa om JFB är installerat, metod
Allt som är kopplat till JFB kommer att bli strömlöst. Skyddsjorden klarar strömmen 77 mA utan vidare. Det är bara att prova.
Ett annat sätt är att trycka på testknappen och se vad som blev utan ström.
Protte
Ett annat sätt är att trycka på testknappen och se vad som blev utan ström.
Protte
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Testa om JFB är installerat, metod
Vet du hur en JFB ser ut så du inte blandar ihop den med huvudbrytaren?
Protte
Re: Testa om JFB är installerat, metod
I den aktuella fastigheten har jag ej tillgång till elcentralen. Utan det är så att miljön lämnar en del att önska i elsäkerhet. Så jag tänkte försäkra mig om att JFB är inkopplad.
Re: Testa om JFB är installerat, metod
Koppla ihop jord och nolla på ett lämpligt ställe, om det finns JFB kommer den till 99% sannolikhet att lösa, framförallt om du tänder lite lampor och andra en-fasbelastningar.