Hej
Jag behöver starta en pump som ska pumpa bort vätska ur en behållare.
Jag hade tänkt använda en nivåströmställare från ELFA, typ 35-888-03
Men om jag vill att pumpen skall starta vid en högnivå och sedan pumpa tills en lägre nivå bryts/sluts, hur ska man göra då?
Jag behöver två nivåströmställare, men sen då, någon intelligent krets, eller kan man lösa det på något annat genialiskt sätt?
MVH Niclas
Nivåströmställare från ELFA, pumpnivå och sluta pumpa nivå?
Re: Nivåströmställare från ELFA, pumpnivå och sluta pumpa nivå?
Två nivåvakter, en till "Börja pumpa" och en till "Sluta pumpa".
Koppla "Börja-brytaren" till ett relä med en hållkrets.
(reläet matar sin egen spole med en av kontakterna
i draget läge) Då kommer pumpen att starta vid hög nivå
och sedan inte sluta.
Koppla "sluta-brytaren" i serie med hållspänningen till
reläet så kommer hållkretsen att släppa när du pumpat
ner under slutnivån och pumpen stannar...
//B1N4RY
Koppla "Börja-brytaren" till ett relä med en hållkrets.
(reläet matar sin egen spole med en av kontakterna
i draget läge) Då kommer pumpen att starta vid hög nivå
och sedan inte sluta.
Koppla "sluta-brytaren" i serie med hållspänningen till
reläet så kommer hållkretsen att släppa när du pumpat
ner under slutnivån och pumpen stannar...
//B1N4RY
Re: Nivåströmställare från ELFA, pumpnivå och sluta pumpa nivå?
En hållkrets, är det typ "impulsreläkrets"? (37-051-18)
Bör det inte kunna bli problem om vi säger att vid högnivån så aktiveras pumpen och det pumpas strax nedanför högnivå och det blir nån slags våg i behållaren (rörelse) Då kommer väl pumpen stanna och allt komma ur synk?
Så man måste kanske fixa sa att brytaren för högnivå INTE kan skicka impuls om pumpen går? Eller tänker jag fel?
Bör det inte kunna bli problem om vi säger att vid högnivån så aktiveras pumpen och det pumpas strax nedanför högnivå och det blir nån slags våg i behållaren (rörelse) Då kommer väl pumpen stanna och allt komma ur synk?
Så man måste kanske fixa sa att brytaren för högnivå INTE kan skicka impuls om pumpen går? Eller tänker jag fel?
Re: Nivåströmställare från ELFA, pumpnivå och sluta pumpa nivå?
Nej, en hållkrets är en hållkrets.
Visserligen för en trefasmotor, men principen framgår.
http://www.axplock.com/el-lara/kretsschema.html
Den här kanske är lite enklare
http://pellets.soft.nu/pellets/hallkrets.jpg
Visserligen för en trefasmotor, men principen framgår.
http://www.axplock.com/el-lara/kretsschema.html
Den här kanske är lite enklare
http://pellets.soft.nu/pellets/hallkrets.jpg