Värmepump och beräkningar

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Johan.o
EF Sponsor
Inlägg: 2392
Blev medlem: 18 juni 2003, 01:08:50
Ort: Jönköping

Värmepump och beräkningar

Inlägg av Johan.o »

Hej alla trevliga!

Funderar över att införskaffa mig en luftkonditionerings apparat till sommaren.
Försöker räkna ut hur mycket energi jag behöver tillföra luften för att sänka temperaturen
6*C. Frånluftflödet är 25 liter/s, luftens massa= 1,293 gram/liter.

Vilket borde ge:

P*t= 1000 * 25 * 0,001293 * 6 = 194 Ws , men nu byts ju luften ut med 25 liter/s.
Så jag blir lite fundersam, för 194 W känns som tio gånger för lite?

Något som vet vilket tankefel jag gör?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47097
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Värmepump och beräkningar

Inlägg av TomasL »

Om du skall luftkonditionera ett rum, behöver man en cirkulation om minst 6 oms/h.
Detta fixar normalt AC'n.
För att beräkna kylbehovet, brukar man räkna ihop alla apparater som värmer upp samt transmissionen genom väggar, tak och fönster samt ventilationen.
Mårten
Inlägg: 30
Blev medlem: 8 april 2009, 00:14:49
Ort: Uppsala

Re: Värmepump och beräkningar

Inlägg av Mårten »

Inte helt hemma på dylika beräkningar, men är det inte viktigt att man använder SI-enheter alltid, dvs 0,025 m3/s och 1,293 kg/m3. Förresten, vad står siffran 1000 för? Och vad är det för formel du använt?
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Värmepump och beräkningar

Inlägg av xxargs »

Min enhetsaggregat (varmluft i slang ut) på 1910 Watt kyleffekt räcker inte riktigt till för ett rum på 60 m^3. (trähus och det blir ugn på sommaren)

Om du kan eller får montera det på balkong/fasad - köp splitaggregat med separat inne och utedel.

enhetsaggregaten med en slang har ofoget att dra in helsikes massa varmluft utifrån för att få kylluft till det som sedan går ut i slang och bara en sådan sak minska kylverkan med 30 - 50% då det ofta varma uteluften som kommer igenom olika springor blandar upp sig med den kylda luften i rummet.


Köp inget som är mindre än 10000 BTU (ca 3 kW kyleffekt) och med dubbelslang (hämtar kylluften utifrån i ena slangen och blåser varmluften i den andra) om du köper enhetsaggregat med slang.

Dina 25 l/s utsugsluft (till ventilationen gissar jag) kommer inte att räcka på långa vägar (och hyrevärden/fastighetsägaren gillar det inte alls då det kommer att störa hela ventilationssytemet med den stora mängden hetluft som trycks in där) - redan min med 1910 Watt kyleffekt behöver 66l/s kylluft (eller 240 m^3/h om jag mins rätt) och då är det ändå över 60 gradig luft som går ut där...
Johan.o
EF Sponsor
Inlägg: 2392
Blev medlem: 18 juni 2003, 01:08:50
Ort: Jönköping

Re: Värmepump och beräkningar

Inlägg av Johan.o »

Mårten: 1000 är för att specifika värmekapaciteten är i kJ/(kg*K), dvs 1000 för luft.

Jag tror mina beräkningar stämmer, det är bara att 25 l/s betyder att luften byts ut i hela lägenheten
0,5 ggr/timme, det normala verkar vara 4-8 ggr. Därav den låga effekten så jag har nog räknat rätt
(Rent teoretiskt).. Min lägenhet är föresten 59 m². Den låga luftomsättningen är för att hyresbolaget gillar
att spara energi, är ju rätt modernt idag.

xxargs: Jepp tänkte skaffa ett splitaggregat och ställa på min balkong..
För jag vill inte borra stora hål (Får inte) i fasaden.

Fast det är väl onödigt att ha stort frånluftflöde, då förlorar man ju den svala luften fort.
Borde räcka att man fläktar runt den kalla luften internt och låter frånluftflödet vara som det är
(25l/s). Såvida jag väljer ett splitaggregat vill säga.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47097
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Värmepump och beräkningar

Inlägg av TomasL »

Normal luftomsättning i Bostäder är 0,5 oms/h i enlighet med Planverkets/Boverket (eller vad de nu heter normer), dvs SBN (Svensk Byggnorm) Samt diverse lagstiftningar.
Skriv svar