Hej!
Jag har gjort en enkel enfasinstallation av en 3-fas asynkronmotor 0,37kW. Nu skulle jag vilja ha kontaktorn som utgång till PLC;t! Alltså att när denna utgång aktiveras i programmet så drar kontaktorn och motorn körs. Men PLC;t ligger ju på 24V, och motorkopplingen på 230V...
Vet att man kopplar +24 till COM på PLC;t , och från utgången till A1 på kontaktorn, och sedan från A2 till nollan. Men nu är det ju som sagt olika spänningar, har hört att det krävs nån form av relä nånstans? Så att det blir rätt, rent elektriskt... Det är ett mitsubishi-PLC. Hur ska jag göra?
Tacksam för tips!!
Koppla in motor till PLC!
-
Caprizonne
- Inlägg: 5
- Blev medlem: 13 januari 2010, 23:24:23
-
victor_passe
- Inlägg: 2436
- Blev medlem: 28 januari 2007, 18:45:40
- Ort: Kungsbacka
Re: Koppla in motor till PLC!
Du bör verkligen inte leda in 230 i din plc, använd, som du redan sagt, ett relä.
Vet du hur du kopplar in ett relä mellan motorn och din plc?
Edit:

Så kan du koppla, fast +12 är dina 230V och "-" på motorn ska till nollan.
(A)Kopplar du till en utgång på din plc.
Se till att relät är till för 24V och att du har en diod över relä-spolen med anod emot gnd.
Vet du hur du kopplar in ett relä mellan motorn och din plc?
Edit:

Så kan du koppla, fast +12 är dina 230V och "-" på motorn ska till nollan.
(A)Kopplar du till en utgång på din plc.
Se till att relät är till för 24V och att du har en diod över relä-spolen med anod emot gnd.
Re: Koppla in motor till PLC!
Rekommenderar starkt att du sätter ett relä emellan PLC och motor
-
JohanRuben
- Inlägg: 438
- Blev medlem: 27 mars 2008, 12:53:06
- Ort: Göteborg
Re: Koppla in motor till PLC!
Se bara upp med att utgången på PLC´n klarar belastningen. De brukar inte klara så höga strömmar
-
Caprizonne
- Inlägg: 5
- Blev medlem: 13 januari 2010, 23:24:23
Re: Koppla in motor till PLC!
Det fixade sig idag! Det fungerar precis som jag vill och jag antar att jag inte har gjort något fel då med andra ord. Tog en 24voltskontaktor. Så från spänningsaggregatet +24V till COM på plc:t. Från utgången till A1 och från A2 till -. Jag trodde liksom att när det stod 24V på kontaktorn trodde jag att det var 24V över de slutande funktionerna också (1-3-5 o 2-4-6). Men de var bara på själva spolen där under. Så kopplade motorn precis som vanligt med 230V över...
Är väl rätt?
Är väl rätt?