Danfoss VLT 6011, Nu med nytt problem!

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
Användarvisningsbild
frallzor
Inlägg: 1373
Blev medlem: 6 mars 2007, 18:19:47
Ort: Hörby

Re: Danfoss VLT 6011 triggar jordfelsbrytare

Inlägg av frallzor »

Läste att det ska fungera med JFB ändå men av Typ B.
Den vi har lär ju inte vara någon speciell extrabra sak :)
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46950
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Danfoss VLT 6011 triggar jordfelsbrytare

Inlägg av TomasL »

Är tveksam till detta, då de läcker såpass mycket jordström.
Jag fick svaret från Danfoss OEM-avdelning att det inte går att använda JFBer ihop med deras omformare.
Användarvisningsbild
frallzor
Inlägg: 1373
Blev medlem: 6 mars 2007, 18:19:47
Ort: Hörby

Re: Danfoss VLT 6011 triggar jordfelsbrytare

Inlägg av frallzor »

Aha mindre skoj ju.
Men tror du att det är skadligt att testa en gång extra med filter av bara? För att se om det är det som är kruxet,
ska ju fixa så att det fungerar fullt ut sen ändå, men mest för att kolla funktionen.
Nerre
Inlägg: 27207
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Danfoss VLT 6011 triggar jordfelsbrytare

Inlägg av Nerre »

Skadligt och skadligt, du kommer antagligen att störa ut en massa radiomottagare i omgivningen. I bästa fall är det kanske bara grannen som får avbrott i sitt favorit-TV-program, i värre fall är det kanske ett mobilsamtal till 112 som avbryts.
Användarvisningsbild
frallzor
Inlägg: 1373
Blev medlem: 6 mars 2007, 18:19:47
Ort: Hörby

Re: Danfoss VLT 6011 triggar jordfelsbrytare

Inlägg av frallzor »

Blir till att knipa jorden för att testköra då (rådfrågar elingenjör om felsökning) och jag ska inte ta i chassi samt en vask samtidigt nej :P
Sen blir även "inbokning" av frikoppling av trefaserna =) så man slipper satyget (om det nu fungerar utan jordfelsbrytaren)
H.O
Inlägg: 5914
Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Ort: Ronneby

Re: Danfoss VLT 6011 triggar jordfelsbrytare

Inlägg av H.O »

Om du klipper jorden är ju det samma sak som att koppla ur filtret - fast farligare. Filtret sitter "till" jord vilket är anledningen att jordfelsbrytaren löser ut.

EDIT: Anledningen till att din JFB löser men inte säljarens KAN ju vara att du har andra apparater som ligger och "läcker" och att VFD'ns läckström bara gör att du kommer över gränsen.
Användarvisningsbild
frallzor
Inlägg: 1373
Blev medlem: 6 mars 2007, 18:19:47
Ort: Hörby

Re: Danfoss VLT 6011 triggar jordfelsbrytare

Inlägg av frallzor »

jamen dåså, då knäpper jag bara filter för att se om det gör någon skillnad alls då :)
Skadar inte att testa om det funks bara


EDIT
http://hvacity.danfoss.com/pdf_files/rcd.pdf

Säger inte denna pdfen dock att man ska använda JFB? 300mA typ B, nuvarande är garanterat 30mA typ A.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46950
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Danfoss VLT 6011 triggar jordfelsbrytare

Inlägg av TomasL »

Tydligen har det kommit JFBer som kan hantera omformare också, men 300mA är ju tämligen meningslöst.
Användarvisningsbild
frallzor
Inlägg: 1373
Blev medlem: 6 mars 2007, 18:19:47
Ort: Hörby

Re: Danfoss VLT 6011 triggar jordfelsbrytare

Inlägg av frallzor »

Medans jag har fått igång vfd med filter avstängt (inga störningar heller) så har jag nu ett annat problem. Försökt köra igång min motor men den vill inte spela boll, alla parametrar är korrekta och bör fungera fint.

Så min fråga är, vad kan vara missat samt kan det vara så att vfd inte vill spela boll med filter av bara?
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Danfoss VLT 6011, Nu med nytt problem!

Inlägg av xxargs »

"(inga störningar heller)"

hur vet du det? - sådant kräver en fullutrustad EMC-labb och skärmad och dämpad rum för att verifiera sådant då det finns absolutvärden på störningar som man måste vara under. filtrerna kommer inte dit bara för att det är kul utan för att det är nödvändigt för att klara kraven som finns.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46950
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Danfoss VLT 6011 triggar jordfelsbrytare

Inlägg av TomasL »

frallzor skrev:
Så min fråga är, vad kan vara missat samt kan det vara så att vfd inte vill spela boll med filter av bara?
Nått som slår mig är "Stopp-ingången", eller vad den nu kallas för, vilken skall vara byglad till hög, vill jag minnas.
Användarvisningsbild
frallzor
Inlägg: 1373
Blev medlem: 6 mars 2007, 18:19:47
Ort: Hörby

Re: Danfoss VLT 6011, Nu med nytt problem!

Inlägg av frallzor »

Låter vettigt att något ska vara byglat, när jag fick enheten var 27 byglad mot 12/13 dvs 24V.

Resultatet av att bygla 27-13:



Den lever! =)
Användarvisningsbild
frallzor
Inlägg: 1373
Blev medlem: 6 mars 2007, 18:19:47
Ort: Hörby

Re: Danfoss VLT 6011, Nu med nytt problem!

Inlägg av frallzor »

Fick veta att denna vfdn är tänkt för pumpar fläktar etc ochjag undrar nu lite över infon jag fick.

Tydligen kan motorn bli undermagnetiserad med lite otur om man kör rpm som avviker från märkdata.
Tolkar jag det rätt om det är helt ofarligt annars om man kör som den ska ställas in (ser ingen anledning att avvika från märkdata)
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46950
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Danfoss VLT 6011, Nu med nytt problem!

Inlägg av TomasL »

Nja, skillnaden mellan omformarna är att i universalvarianten, tex VLT5000 så kan man köra motorn i två moder, konstant vridmoment och variabelt vridmoment.
Konstant moment använder man vid tunga laster, tex kompressorer o dyl, medan varibalt moment vid lätta laster som pumpar, fläktar osv.
Din omformare, VLT6000 är avsedd för enkla laster, dvs fläktar, pumpar mm, och kan bara köra motorn i variabelt moment.


Så haär skriver Danfoss i guiden för VLT5000
Om du väljer Konstant moment [1] får du en
belastningsberoende U/f-kurva där utspänningen ökar
vid ökad belastning (ström) så att konstant magnetisering
kan upprätthållas i motorn, samt kompensering för
förlusterna i motorn vid start.
Användarvisningsbild
frallzor
Inlägg: 1373
Blev medlem: 6 mars 2007, 18:19:47
Ort: Hörby

Re: Danfoss VLT 6011, Nu med nytt problem!

Inlägg av frallzor »

Vad innebär detta för mig och min fräs då?
Det fungerar meeeen....?
Skriv svar