Fick idag trefas inkopplat till denna lite tillfälligt och kopplade allt fint, kontrollmätte allt
för att vara på säkra sidan. Men när man kopplar in apparaten så triggar jordfelsbrytaren (denna är på 30mA)
Den ska bevisligen fungera på jordfelsbrytare på 30mA då säljaren körde på samma.
Har lite olika saker som kan vara fel, men om fler stjälar kommer med förslag så skadar inte detta.
Jordfelsbrytaren är en möjlig kandidat om nuvarande läckströmmar är tillräckligt höga för att det ska rinna över tack vare vfdn (+3,5mA).
Felkopplat är uteslutet då jag kontrollat både visuellt och mätt med multimeter.
Det är kopplat så här: faser nolla och jord är kopplade till uttaget, mellan uttag och vfd går enbart faser och skyddsjord vilka är kopplade
dit de hör hemma. Ingen motor inkopplad.
Gissa på gott folk