Om en transformator belastas med reaktiv last vad ska man gå efter när man beräknar lindnings dimentioneringen ?
får man räkna med hela förlusten av strömmens effektivvärde?
Uppstår det några andra problem?
transformatordimentionering vs skenbareffekt
Re: transformatordimentionering vs skenbareffekt
du får dimmensionera trafon efter lastens VA-värde (dvs. ström * spänning = VA ) då det är strömmen i lindningarna som är den lastberoende uppvärmningen av trafon - järnförlusterna är i stort sett konstant oberoende av last och ofta dimmensioneras trafon så att järnförlusterna och kopparförlusterna är lika vardera när trafon arbetar på sin märk-VA/märkström.
Genom att räkna trafons dimensionering med VA istället för Watt gör att man inte behöver bry sig om hur lastens fasvinkel ser ut getemot spänningen och trafon transformerar bara lasten skenbara effekten med dess fasvinkel (och lite av sin egen induktans) vidare ut i nätet.
Genom att räkna trafons dimensionering med VA istället för Watt gör att man inte behöver bry sig om hur lastens fasvinkel ser ut getemot spänningen och trafon transformerar bara lasten skenbara effekten med dess fasvinkel (och lite av sin egen induktans) vidare ut i nätet.
Re: transformatordimentionering vs skenbareffekt
Nu förstår jag att elbolagen har det jävligt..
Men man borde ju kunna kompensera lite med en konding.
Men man borde ju kunna kompensera lite med en konding.
Re: transformatordimentionering vs skenbareffekt
Ja jag har aldrig sett nån trafo som är dimensionerad i W, det brukar alltid vara VA.