Elkabel-typ i mark för starkström?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av blueint »

Ska gräva ner en elkabel för starkström i marken. Och har fått två föreslagna typer:
* EKLK
* EKXK

Finns det fler lämpliga typer, och vad är för-och-nackdelar med dessa?
DeeJayPA2
Inlägg: 371
Blev medlem: 19 mars 2008, 19:20:25
Ort: Luleå

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av DeeJayPA2 »

Om du inte ens vet vilken kabel du ska använda, så får du inte göra det installationen.
Nog om det, EKLK får förläggas i mark men då med mekaniskt skydd (rör tex)
Annars är är EKKJ det vanligaste alternativet, den får grävas ner "löst".
Men det finns väldigt många kablar att välja på beroende på "miljö".
EKXK vad är det för kabel?
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av blueint »

Jag ska varken gräva eller installera kabel. Men däremot beställa den ;-)
Kanalisationsrör kommer att användas så att man kan byta den ifall olyckan är framme.

Vad är skillnaden på EKLK och EKKJ annars ..?, någon bättre än den andra.. ?
Xynter
Inlägg: 500
Blev medlem: 4 januari 2009, 14:20:40
Ort: Örnsköldsvik

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av Xynter »

Nu minns jag inte exakt vad bokstäverna står för, men EKLK är iaf en enkelledare med PVC isolering och biledare i aluminium och till sist ett PVC-hölje om allt.
EKKJ är en enkelledare med PVC isolering med kopparbiledare och vad J står för minns jag inte riktigt.

Men nu så är ju en ny standard för benämningen på kabel.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18566
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av AndLi »

EKKJ är mer gjord för den typen av installation och behöver inget extra skydd, men en gult plastband är alltid trevligt ovanför när man kommer med grävskopan.

EKLK är ju en "vanlig" installationskabel med ett tunn aluminiumrör som extra "skydd".

Jag skulle valt EKKJ om den ska grävas ner.

Du har koll på vilka dimensioner du behöver, krav på minsta PEN ledar storlek odylikt? Utlösningsvilkoren uppfyllda?
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av blueint »

En elektriker vi brukar anlita sa att minsta ledararea är 2,5mm² för godkänd installation.
EKKJ verkar lite trevligare.. ;)
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11108
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av prototypen »

EKLK är normalt en kabel ovan mark inom och utomhus men den får grävas ned om den skyddas för åverkan.
EKKJ (den är svart) är normalt jordkabel och behöver inget mekaniskt skydd i mark.

Båda kablarna ska märkas med ett varningsband (eller en bräda eller rödtegel)

Protte
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18566
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av AndLi »

blueint skrev:En elektriker vi brukar anlita sa att minsta ledararea är 2,5mm² för godkänd installation.
EKKJ verkar lite trevligare.. ;)
Och han har fått all nödvändig information? Den som du inte gett oss här...
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av blueint »

2,5 mm² för markinstallation. Ändamålet är belysning med högtrycksnatrium eller halogen men ev kanske man slänger dit en trefashandske senare.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av blueint »

Tydligen var regeln innan att ALL kabel i mark ska vara 2,5 mm² eventuellt har denna regeln ändrats till att tillåta 1,5 mm².
DeeJayPA2
Inlägg: 371
Blev medlem: 19 mars 2008, 19:20:25
Ort: Luleå

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av DeeJayPA2 »

EKKJ brukar vara billigare än FKLK också.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18566
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av AndLi »

blueint: men då ska den altså avsäkras 16A, du kommer inte direkt långt med 2.5mm2 om du ska klara utlösningsvilkoret och har ett taskigt nät som matar dig. Men lampan kanske sitter mittemot centralen?
Och inte 150 meter iväg som den lampa jag ville sätta upp...
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15842
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av mrfrenzy »

FR-N1XV är både billigare och smidigare att jobba med.
För att veta vilken dimension som krävs så behöver man veta förimpedans i matande central och längden på kabeln samt vilken säkringsstorlek du tänkt använda.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47694
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?

Inlägg av TomasL »

"J" i EKKJ betyder "jordkabel" fick jag lära mig en gång i tiden, ofta har den koncentrisk återledare, med i de flesta fallen något mindre area, typ EKKJ3x6+4.