Problem med UPS Mod:BF350-GR

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Danny
Inlägg: 3326
Blev medlem: 17 maj 2007, 16:30:37
Ort: Skåne

Problem med UPS Mod:BF350-GR

Inlägg av Danny »

Märket är APC. http://www.apc.com

Har ngn schema på denna eller vet kända fel som kan vara till hjälp?

Overload indikerar direkt. Hör att nätdelen försöker gå igång (Tick ljud. Även från summern).
Troligtvis kortslutning någonstans men har ej kunnat hitta det. Inte så spännande kort att felsöka. Dubbeletsat och ytmonterat.

Tacksam för hjälp

Bild
Bild
Bild
victor_passe
Inlägg: 2436
Blev medlem: 28 januari 2007, 18:45:40
Ort: Kungsbacka

Re: Problem med UPS Mod:BF350-GR

Inlägg av victor_passe »

Fick en exakt likadan igår.

Men vad felet är har jag ingen aning om.
Kolla alla kondensatorer och mät på reläna så de inte har "låst" fast i något läge.
Kanske någon brunnen ledare
JanErik
Inlägg: 3206
Blev medlem: 11 februari 2008, 17:15:58
Ort: Vasa, Finland

Re: Problem med UPS Mod:BF350-GR

Inlägg av JanErik »

Hur funkar en sån? Verkar inte ha nån transformator som skulle klara den lasten på 50 Hz? Skapar den 230V med högre frekvens, likriktar och sedan matar ut det på 50 Hz?
victor_passe
Inlägg: 2436
Blev medlem: 28 januari 2007, 18:45:40
Ort: Kungsbacka

Re: Problem med UPS Mod:BF350-GR

Inlägg av victor_passe »

När min fläkt kör på ups:en så låter den konstigt och snurrar snabbare.
Så någon fin sinus är det nog inte.
Ska mäta med oscilloskopet någon vacker dag.
multimetern visar 154V växel, 314Hz.
Men oscilloskopet säger nog mera.
Skriv svar