Har prøvd å finne ut hvilken funksjon en "Safety Charge Pump" har, men blir ikke serlig klokere. Jeg vet det blir brukt sammen med breakout kortet, men det er stort sett alt. Jeg går ut ifra at det er en form for sikkerhet? Er det noen som forstår norsken min, og kan gi en enkel og grei forklaring.
SCP fungerar som så att Mach3 skickar ut eb 12,5kHz frekvens till denna som då vet att Mach3 är igång och reläet slår på 'enable'. Om ingen 12,5kHz så har heller ingen 'enable'.
SCP är till förhindra att fel signaler ska nå styrkortet så att de inte hittar på något "dåligt" när de inte ska.
Detta kan ske då du sätter igång datorn och datorn kanske skickar lite signaler över parallellporten som då kan
få drivkorten att aktiveras och maskinen sätts i rörelse. SCP gör att styrkortet bara är aktiverat då ditt
cnc-program är igång/aktiverar scp:en.
Låter som en klassisk watchdog, dvs en puls till watchdogen och "säkerhetsrelät" är draget en viss tid, tex en sekund.
Skulle datorn stanna eller hänga sig på något sätt så slutar den skicka pulser och en sekund senare så faller relät och stoppar maskinen, eller vad man nu vill ska hända.
"If you ever had windows crash on you, then this card is for you"
Jo, jo. Det är med andra ord något för ALLA som använder windows.
Det kan nog vara värt den lilla slanten för att skydda sig från en maskin som löper amok.