Inlägg av övrigt »

Tjena

Jag har en lite fråga angående att läsa från programminnet i ATtiny kretsarna. Jag har kod som fungerar, men jag vill veta *varför* den fungerar.

Såhär sen delarna av koden ut

Kod: Markera allt

DATA:
.db 0b11111111

...

ldi ZL, low(DATA*2)
ldi ZH,high(DATA*2)
lpm 
mov r16,r0

Efter koden ovan så ligger värdet inlagt vi DATA i programminnet i r16. Det jag inte förstår är varför 2an som multipliceras med DATA ska vara där? Saknas den så hamnar pekaren definitivt på fel plats.
SvenW
Inlägg: 1156
Blev medlem: 24 april 2007, 16:23:10
Ort: Göteborg

Re: Läsa från programminnet AVR

Inlägg av SvenW »

Koden kan fungera tack vare att data adresseras via pekare.

Pekaren är dock förmodligen felaktigt 'castad', därför behövs tvåan.
Språket c tillåter sådant, och givetvis även assembler.

Henry Spencer:
Thou shalt cast all function arguments to the expected type if they are not of that type already, even when thou art convinced that this is unnecessary, lest they take cruel vengeance upon thee when thou least expect it.
http://www.lysator.liu.se/c/ten-commandments.html

Till c finns särskilda funktioner för att nå data i programminnet.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... space.html
thepirateboy
EF Sponsor
Inlägg: 2109
Blev medlem: 27 augusti 2005, 20:57:58
Ort: Borlänge

Re: Läsa från programminnet AVR

Inlägg av thepirateboy »

Det är väl helt enkelt för att programminnet är organiserat "word-wise", alltså 16 bitar.

Från databladet:
Since all AVR instructions are 16 or 32 bits wide, the Flash is organized as 1024/2048/4096 x 16.
Constant tables can be allocated within the entire Program memory address space (see the
LPM – Load Program memory instruction description).

Läs även sid 17 här:
http://www.avr-asm-download.de/beginner_en.pdf

As the program memory is organized word-wise (one instruction on one
address consists of 16 bits or two bytes or one word) the least significant bit selects the lower or upper byte
(0=lower byte, 1= upper byte). Because of this the original address must be multiplied by 2 and access is
limited to 15-bit or 32 kB program memory.
Like this:
LDI ZH,HIGH(2*address)
LDI ZL,LOW(2*address)
LPM
övrigt
Inlägg: 208
Blev medlem: 19 april 2008, 14:18:11
Ort: Lund
Kontakt:

Re: Läsa från programminnet AVR

Inlägg av övrigt »

tack!
Användarvisningsbild
Swech
EF Sponsor
Inlägg: 4750
Blev medlem: 6 november 2006, 21:43:35
Ort: Munkedal, Sverige (Sweden)
Kontakt:

Re: Läsa från programminnet AVR

Inlägg av Swech »

Till skillnad från t.ex. 68000 familjen så har AVR ingen BYTE bit i programräknaren.
Alla instruktioner är därför jämnt delbara med 2 bytes. d.v.s 2,4,6 bytes långa
Så alla minnesrader är adresserade 0.1.2.3.4.5. men innehåller 2 bytes styck.

När man lägger in t.ex. strängar direkt i minnet så är dessa uppbyggda med bytes.
Assemblern vet dock inte skillnad om en label till en adress pekar på
program eller t.ex. en sträng. Den utgår ifrån att det är program.

MEN när man läser från minnet via Z registret så är denna BYTE orienterad.
På detta sätt kan man plocka ut båda bytes som finns på varje word adress.

Så.... för att kompilatorn skall lägga in korrekt adress för Z så måste labeln
multipliceras med 2.

Ett annat fenomen är även att assemblern alltid fyller ut strängar med 0 så att längden
blir ett jämnt antal bytes.

Swech
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43251
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Läsa från programminnet AVR

Inlägg av sodjan »

> Till skillnad från t.ex. 68000 familjen

Eller t.ex PIC...

Och för att komma åt den udda byten i programminnet så får man alltså
(efter multiplikationen med 2) lägga till 1 till adressen. Rätt ? Eller bara
öka pekaren med 1 för varje byte man vill läsa från programminnet om det
gäller en hel "sträng"...
ie
EF Sponsor
Inlägg: 1379
Blev medlem: 23 oktober 2006, 13:12:57
Ort: Tyresö

Re: Läsa från programminnet AVR

Inlägg av ie »

Det stämmer. Datat hämtas sedan bytevis via pekaren. Det speciella är alltså att allt data alltid börjar på jämna adresser och att labelns adress, som alltså är wordbaserad, initialt måste multipliceras med 2.