Nivålarm
Nivålarm
Jag ska konstruera ett nivålarm för ett avlopp med pumpbrunn. Min tanke var att skicka ner en sensor med två elektroder i avloppet i höjd med den övre nivå som jag vill ha larm på. Men sen är frågan, hur matar jag denna elektrod? Kan jag skicka ner 24V från en AC/DC-omvandlare i denna elektrod? Hur gör jag för att begränsa strömmen i kretsen så att det inte blir kortslutning för spänningsomvandlaren? Jag behöver ju endast få ut en signalspänning som jag sen skickar till ett relä.
Mvh Shootking
Mvh Shootking
Re: Nivålarm
Om du matar med en ström kommer elektroden att "ätas upp" ganska snabbt, man bör mäta med en växelspänning men en mycket svag DC-ström kan göra det också.
Det finns färdiga byggsatser (Fuktvakt) men i enkelhet är det en transistor som kan dra ett relä, elektroderna sitter t.ex. mellan VDD och basen (oftast med ett motstånd i serie för att en kortslutning inte ska elda upp transistorn) samt ett motstånd från basen till GND.
När det blir vått/fuktigt nog mellan elektroderna löper det en ström och reläet drar, när det inte är vatten mellan elektroderna släpper reläet.
Om du ska ha det som "starta pumpen" signal bör du ha en viss tröskel på, alltså 3 elektroder:
Finns det vatten mellan 1 & 2 startas pumpen och när vattnet kommer under 1 & 3 (som sitter längre nere) stoppas pumpen. Denna funktion kräver självklart lite mer elektronik.
Det finns färdiga byggsatser (Fuktvakt) men i enkelhet är det en transistor som kan dra ett relä, elektroderna sitter t.ex. mellan VDD och basen (oftast med ett motstånd i serie för att en kortslutning inte ska elda upp transistorn) samt ett motstånd från basen till GND.
När det blir vått/fuktigt nog mellan elektroderna löper det en ström och reläet drar, när det inte är vatten mellan elektroderna släpper reläet.
Om du ska ha det som "starta pumpen" signal bör du ha en viss tröskel på, alltså 3 elektroder:
Finns det vatten mellan 1 & 2 startas pumpen och när vattnet kommer under 1 & 3 (som sitter längre nere) stoppas pumpen. Denna funktion kräver självklart lite mer elektronik.
Re: Nivålarm
shootking
>Jag ska konstruera ett nivålarm för ett avlopp med pumpbrunn.
Det STORA problemet är belägninga på elektroder.................
>Jag ska konstruera ett nivålarm för ett avlopp med pumpbrunn.
Det STORA problemet är belägninga på elektroder.................
Re: Nivålarm
jag hadde valt annat sätt
troligen via en flytande nivåvakt med stålkula i eller rörlig magnet med tungelementrelå i
allternativ slang med tryckluft
eller vad som utom elektroder
nivåvipporna har jag god erfarenhet av
troligen via en flytande nivåvakt med stålkula i eller rörlig magnet med tungelementrelå i
allternativ slang med tryckluft
eller vad som utom elektroder
nivåvipporna har jag god erfarenhet av
Re: Nivålarm
Med en lågspänd växelström och ett par rostfria syrafasta skruva som elektroder så slipper du rörliga delar som kan fastna av olika anledningar.
För att slippa känna av flera nivåer kan man starta en timer som bestämmer hur länge pumpen skall gå efter ”kontakt” med ytan.
För att slippa känna av flera nivåer kan man starta en timer som bestämmer hur länge pumpen skall gå efter ”kontakt” med ytan.
Re: Nivålarm
Jag ska inte starta någon pump eller liknande. Jag ska ha konstruktionen till att larma om pumpen inte fungerar som det ska och nivån i brunnen blir för hög.
Har hittat en byggsat på Elfa (85-827-93), Velleman kit K2639, som är en fuktvakt. Men då sensorn består av ett mönsterkort så måste jag försöka få till en annan lösning på sensor (kan inte tänka mig att ett mönsterkort klarar av utomhusmiljön i ett avlopp). Tror att denna byggsats blir en bra lösning då den har lite logik inbyggt också, såsom att den kan hålla ett larm öven om vätskenivån går ner igen (kan vara en indikation på framtida problem med pumpen).
Men samtidigt önskar jag ju att jag kunde lära mig så mycket att jag skulle kunna konstruera ett liknande larm själv och förstå vad alla komponenter gör...
Får leta reda på rostfria syrafasta skruvar då, någon som har ett bra tips?
Edit: Hittade en ny byggsats som kanske passar bättre: Velleman Water Alarm. Är det bara så få komponenter som krävs för att göra ett larm? Låter ju perfekt för mig! SDEt står dock att man kan förlänga sensorn med hjälp av kablar max 2 meter. Vad behöver jag modifiera för att kunna ansluta 40 meter kabel till sensorn?
Har hittat en byggsat på Elfa (85-827-93), Velleman kit K2639, som är en fuktvakt. Men då sensorn består av ett mönsterkort så måste jag försöka få till en annan lösning på sensor (kan inte tänka mig att ett mönsterkort klarar av utomhusmiljön i ett avlopp). Tror att denna byggsats blir en bra lösning då den har lite logik inbyggt också, såsom att den kan hålla ett larm öven om vätskenivån går ner igen (kan vara en indikation på framtida problem med pumpen).
Men samtidigt önskar jag ju att jag kunde lära mig så mycket att jag skulle kunna konstruera ett liknande larm själv och förstå vad alla komponenter gör...
Får leta reda på rostfria syrafasta skruvar då, någon som har ett bra tips?
Edit: Hittade en ny byggsats som kanske passar bättre: Velleman Water Alarm. Är det bara så få komponenter som krävs för att göra ett larm? Låter ju perfekt för mig! SDEt står dock att man kan förlänga sensorn med hjälp av kablar max 2 meter. Vad behöver jag modifiera för att kunna ansluta 40 meter kabel till sensorn?
Re: Nivålarm
Du förlänger inte sensorkablerna 40m, du placerar förstärkardelen "nära" sensorerna och drar matningen istället.
Visst, det ger en ledare extra (mellan transistorns kollektor och pip-mojängen) men det är allt.
Visst, det ger en ledare extra (mellan transistorns kollektor och pip-mojängen) men det är allt.
Re: Nivålarm
Så du menar att strömförsörjning och pipmojängen är inne i huset och resterande delar är i en box bredvid pumpbrunnen? Det låter ju inte alltför avancerat, nu ska jag nog kunna konstruera det hela själv!Icecap skrev:Du förlänger inte sensorkablerna 40m, du placerar förstärkardelen "nära" sensorerna och drar matningen istället.
Visst, det ger en ledare extra (mellan transistorns kollektor och pip-mojängen) men det är allt.
Nu återstår bara att hitta en kabel som tål att grävas ner i mark. Vill ju hitta en så billig som möjligt.
Re: Nivålarm
kolla på skroten eller plåtfirma efter skrotbitar av syrafast plåt eller rundjärn eller något vettigt
kabel i backen
vattenslang pem kolla exempelvis på rinkabyrör
och lämplig kabel inne i den, jag gillar vanlig nätverkskabel nuförtiden billig och bra
kabel i backen
vattenslang pem kolla exempelvis på rinkabyrör
och lämplig kabel inne i den, jag gillar vanlig nätverkskabel nuförtiden billig och bra
Re: Nivålarm
Varför inte göra som man skall göra? 
Den aggressiva miljön i avloppssystem kommer att ställa till det
på ett eller annat sätt om du använder elektroder. Antingen så
korroderar elektroderna eller så blir det beläggningar på dom.
I så gott som alla överfyllningslarm eller pumpregleringar som
jag sett så sitter det flottörer. Man kan ju undra om inte det
är så att det då är den bästa lösningen?
Jag skulle iaf inte lita på något annat än en flottör...
//B1N4RY
Den aggressiva miljön i avloppssystem kommer att ställa till det
på ett eller annat sätt om du använder elektroder. Antingen så
korroderar elektroderna eller så blir det beläggningar på dom.
I så gott som alla överfyllningslarm eller pumpregleringar som
jag sett så sitter det flottörer. Man kan ju undra om inte det
är så att det då är den bästa lösningen?
Jag skulle iaf inte lita på något annat än en flottör...
//B1N4RY
Re: Nivålarm
Det kanske är rätt att använda mig av en flottör...
Någon som har byggtips för en sådan?
Någon som har byggtips för en sådan?
Re: Nivålarm
www.rs-online.com Art.Nr: 205-6910
Fäst kabeln på lämpligt sätt i sidan på brunnen eller om du har en dränkbar pump så kan du bunta fast den mot pumpens kabel på lämplig höjd. Seriekoppla sedan flottören med en liten batterieliminator och en summer och ditt larm är klart... Ev kanske man vill ha batteribackup till larmet oxå...
//B1N4RY
Fäst kabeln på lämpligt sätt i sidan på brunnen eller om du har en dränkbar pump så kan du bunta fast den mot pumpens kabel på lämplig höjd. Seriekoppla sedan flottören med en liten batterieliminator och en summer och ditt larm är klart... Ev kanske man vill ha batteribackup till larmet oxå...
//B1N4RY
Re: Nivålarm
För hög nivå larm en nivåvippan som hänger över normal nivå
därmed inga problem med nedsmutsning..
http://www.flygt.se/1265013.asp
därmed inga problem med nedsmutsning..
http://www.flygt.se/1265013.asp