Fel i gammal elinstallation? (spänning trots bränd säkrin

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
gunne
Inlägg: 2098
Blev medlem: 17 juni 2004, 15:00:31
Ort: sthlm
Kontakt:

Fel i gammal elinstallation? (spänning trots bränd säkrin

Inlägg av gunne »

Sitter på landstället i dalarna och då det är lite kallt vill gärna huvudsäkringarna gå när man kör bastu, ugn, radiatorer etc samtidigt. När en huvudpropp går slocknar en del grejjer helt medan vissa verkar gå på lägre spänning. T.ex. lyser lampan inne i badrummet (kanske 10år gammalt, jordat) bara svagare och slocknar alltså inte helt. Nåt måste väl vara seriöst fel för att det ska bli så? Kan någon förklara hur det kan gå till? Hur får man över huvud taget till en lägre spänning än 230V? Går det ström i jorden?

Samma sak sker i två olika hus med separata huvudsäkringar på 3x25A. Ena huset är gammalt (1880) med elen uppgraderad efter hand och det andra är byggd på 60-talet. All el är gjord av behöriga elektriker här i byn.
v-g
EF Sponsor
Inlägg: 7875
Blev medlem: 25 november 2005, 23:47:53
Ort: Kramforce

Inlägg av v-g »

Samma skit här det beror på att en fas går och så går de andra fasernas ström över denna och vips får man roliga fenomen, behöver inte vara fel har jag för mig.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27864
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Det är helt normalt.
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31834
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Inlägg av MadModder »

Det beror på trefasapparaterna, exempelvis spis. När en fas ryker, kommer det gå ström genom värmeelementen från en hel fas och ut bakvägen till andra förbrukare på samma fas som gått, och sen tillbaks i nollan. Det ser lite kul ut när man vrider på spisknapparna och lamporna blinkar i huset :lol:
Användarvisningsbild
gunne
Inlägg: 2098
Blev medlem: 17 juni 2004, 15:00:31
Ort: sthlm
Kontakt:

Inlägg av gunne »

Aha! Nu förstår jag och slipper vara orolig. Jag har funderat på det i ett dygn ungefär utan att komma på vad som är orsaken och började bli lite irriterad på att jag inte lyckades klura ut det. Trots att jag funderade kring Y- och D-kopplingar tändes inte lamporna på alla faser ;).
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26781
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Inlägg av Icecap »

Det finns 400V element, de sitter mellan 2 faser och nollan är alltså inte inblandat.

Jag kan tänka mig en uppsjö av roligheter som kan uppstå på det vis.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Inlägg av blueint »

Denna situation med halvglödande lampor borde inte kunna uppkomma i ett nät med endast Y-kopplade enheter?

Brukar transformatorstationerna ha fasfelsskydd?

Man får hoppas ingen apparat misstycker att få 190 V ;)
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31834
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Inlägg av MadModder »

Med Y-kopplade enheter kommer ju strömmen iaf gå ut i den avslagna fasen. Skillnaden är ju att det kommer gå genom 2 "lindningar" istället för 1.
Mindmapper
Inlägg: 7229
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Inlägg av Mindmapper »

Är det samma säkring som går hela tiden så är det kanske för mycket belastning på den fasen. Är det obalans i uttaget på dom olika faserna kan en elektriker flytta omfaserna i centralen så det blir bättre balans.

Men det låter som det bara händer när det är kallt och mycket belastning är igång samtidigt. Då kan det vara balanserat redan, och man får leva med det eller säkra upp inkommande för att få det bättre. Men 3*25A låter som det borde räcka!
v-g
EF Sponsor
Inlägg: 7875
Blev medlem: 25 november 2005, 23:47:53
Ort: Kramforce

Inlägg av v-g »

I min kåk går allt på samma fas tills nyss då jag uppgraderat "en del". Väldigt smidigt må jag då säga :roll:

Tur nog var motorvärmaruttaget och ett annat uttag inne på en annan fas annars hade man nog aldrig fått bilen ens ljummen.

Gammal el är inte rolig alls när man börjar riva.
Skriv svar