380V 32A till 230V 32A

Inlägg av beammaster »

Hej.

ny på detta forum, och har fått ett litet problem.

Jag håller på med lasershower och har enda tills nu endast sysslat med diodlasrar. Som inte drar mer än 230V 10-16A (i slutändan)

Jag har nu idag dock precis fått hem min nya Argonlaser. Och problemet är att den är tillverkad i England och kräver 230Volt och 30-32A.

Hur skall jag lösa detta?
Har en kompis som e lite hobby elektriker som snackat ngt att man kan på ngt sätt få ut 220-230V från en vanlig 3Fas 32A kontakt genom att bara koppla på vissa av polerna?

Jag siktar väll mera på att försöka hitta ngt mer standard så som ett trafo eller liknande som gör om 380V till 230 men fortfarande håller kvar 32A.

Eller finns det enklare/billigare allternativ? det som min kompis eventuellt pratade om?
Om inte var skulle jag kunna hitta en sådan trafo/generator/etc?

Är inte så hajj på det här med stora volter och Ampere kullerbyttor.

Kontakten är ialf Blå, Rund och har tre poler. "små" (+/-) och en tjockare i mitten. (Jord).

Tacksam för alla tips, svas och hjälp.

mvh
/Rickard
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27872
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Det låter som en standard 230V handske. 400V uttagen är i praktiken tre stycken 230V uttag i samma kontakt. Så det är inget problem att koppla in sig på bara en av faserna. Då får du 230V och samma ström som uttaget är av säkrat med. Men jag tycker att det låter väldigt mycket.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47695
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Inlägg av TomasL »

Byt ut till ett vanligt rött 3-fas CEE-don, det blåa är ett 230V (1-fas) CEE-don.

Koppla mellan Fas och Nolla så har du 230V, (det är så det är gjort i din elcentral) Glöm ej Skyddsjorden, är du osäker, be en Elektriker göra det.
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Det låter maffigt. En trafo är bra eftersom du då klarar dig med 20 A säkring på 400 V sidan.

Jag har en sån trafo men det är en rejäl klump på runt 70-80 kg.
Användarvisningsbild
Andax
Inlägg: 4379
Blev medlem: 4 juli 2005, 23:27:38
Ort: Jönköping

Inlägg av Andax »

Det verkar som argonlasrar har ganska låg verkningsgrad, typ en promille eller mindre. En liten länk till en intressant sida...
beammaster
Inlägg: 4
Blev medlem: 21 november 2008, 22:40:31
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av beammaster »

Tack för alla svar..

att byta ut till en röd EEC verkar ju alltså vara det lättaste. ska höra med en elektriker kan komma o fixa det.

ngn som har en ritning eller liknande annars?

"Låg Verkningsgrad" "ngn promille" ? vad menas med det?

Tack igen..

/Rickard

PS: kan skicka upp lite sköna bilder när jag får fyr på den. :)
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 24767
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Inlägg av Henry »

Verkningsgrad är hur mycket av ingående effekt som används till nyttigt arbete. Är det låg verkningsgrad så är det en hel del av energin som inte används till något nyttigt arbete utan används istället för att tex bara värma upp något vilket kanske inte är önskvärt. En argonlaser har en väldigt låg verkningsgrad med andra ord så är det en mycket liten del av den inpumpande energin som används för att ge en laserstråle. Promille är en miljondel så vid 1MW in så får du ut 1W men tror dock att de är lite bättre än så men argonlasrar är nog bland de minst effektiva av sig skulle jag tro. De har dock väldigt speciella egenskaper som gör att de ändock används.
Användarvisningsbild
Andax
Inlägg: 4379
Blev medlem: 4 juli 2005, 23:27:38
Ort: Jönköping

Inlägg av Andax »

Henry, du tänkte nog på ppm (parts per million), men promille är tusendelar och inte miljondelar. Men det är fortfarande ganska låg verkningsgrad. Typ 10-100 ggr lägre än många andra lasertyper.
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

beammaster skrev: att byta ut till en röd EEC verkar ju alltså vara det lättaste. ska höra med en elektriker kan komma o fixa det.
Har du 3-fas som är avsäkrad med 32 A ? Annars måste du ha en trafo.
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 24767
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Inlägg av Henry »

Andax: du har så rätt så visst är det så, blandade förstås ihop det i hastigheten.
beammaster
Inlägg: 4
Blev medlem: 21 november 2008, 22:40:31
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av beammaster »

peter555 skrev:
beammaster skrev: att byta ut till en röd EEC verkar ju alltså vara det lättaste. ska höra med en elektriker kan komma o fixa det.
Har du 3-fas som är avsäkrad med 32 A ? Annars måste du ha en trafo.
är inte det ett vanligt 3Fas uttag med 32A som sitter på väggen.?
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Jovisst, om du har så mycket kräm så är det inga problem. Själv kan jag max ta ut 20 A 3-fas.
Mindmapper
Inlägg: 7230
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Inlägg av Mindmapper »

Vet ej vad som är vanligare 16A eller 32A trefas uttag. Men även om det är ett 32A så är det inte säkert att det är säkrat för 32A. Fast jag har elvärme är mitt hus bara avsäkrat för 20A. Högre avsäkring kostar mer pengar till elabbonemanget. Att avsäkra för mer än 20A är inte så roligt heller, då det gör att inkommande säkringar går innan säkringarna för uttaget.

I större anläggningar är nog i stort alla 32A uttag avsäkrade för 32A.
beammaster
Inlägg: 4
Blev medlem: 21 november 2008, 22:40:31
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av beammaster »

aah oki.. jo men vi har 32A anslutningar o jag gissar starkt på att det e just 32. (industri lokal) har massa svetsar och stora borrmaskiner etc som tar ström därifrån. :)
Användarvisningsbild
Maze
Inlägg: 435
Blev medlem: 8 juni 2004, 18:49:29
Ort: Göteborg

Inlägg av Maze »

De flesta 32A uttag jag har stött på har varit avsäkrade på 25A då det inte finns några smältsäkringar på 32A. Om det däremot är avsäkrat med dvärgbrytare så brukar det vara 32A.