Byta magnetventil mot relä i ph-controller

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Charliesnor
Inlägg: 62
Blev medlem: 16 december 2007, 10:07:28
Ort: Göteborg

Byta magnetventil mot relä i ph-controller

Inlägg av Charliesnor »

Hej, ph-controller används till akvarie för att styra mängden koldioxid i vattnet, för mycket koldioxid så dör fiskarna, för lite koldioxid så växer inte växterna.
Det hela fungerar så att en magnetventil öppnar när ph går över ett visst värde så att koldioxid tillförs men när ph sjunker under ett visst värde så stängs magnetventilen och förblir stängd tills ph stiger.

Jag vill att ph-controllern istället startar en pump när ph går över förinställt värde och stängs av när ph sjunker under förinställt värde.
Vet ej om magnetventilen går på 12/24/230volt och får enbart ström när den är öppen, pumpen har en synkronmotor som drar 10-12w 230volt.

Hur svårt/komplicerat kan det va att byta ut magnetventilen mot ett relä?
Hur mycket ström behövs för att styra ett relä?

Mvh Charliesnor
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Ett normalt relä drar mindre effekt än magnetventilen, bara att byta mot ett med rätt spolspänning.
Charliesnor
Inlägg: 62
Blev medlem: 16 december 2007, 10:07:28
Ort: Göteborg

Inlägg av Charliesnor »

Magnetventilen är märkt 24v 2w.
I draget läge är spänningen 19.2v över spolen.
Resistansen är 282ohm.

Burkert
Made in germany
6011 A 1.2 FPM MS
FLNSCH PN0-4bar
24v dc 2w
W26UU

Undrar lite vilken typ av relä som skulle passa bäst?
Spelar det nån roll om relä't spolresistans är 300ohm eller 1200ohm?
Nerre
Inlägg: 27386
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Inlägg av Nerre »

Med 300 ohm får du ungefär 2 W, precis som magnetventilen. Är antagligen vettigast eftersom det KAN vara så att konstruktionen på något vis är beroende av att det går "lagom" med ström genom magnetventilen.
Skriv svar