Hej!
Jag har ett problem med en insignal till ett kontrollerkort. Jag försöker detektera när ingången som är kopplad till en optokopplare jordas (Normalt är insignalen till kortet hög). Det verkar som om optokopplarens falltid inte är snabb nog. Dvs ibland missar kontroller-kortet att signalen har jordats. Kan jag koppla in någon typ av krets för att signalen från optokopplaren ska jordas snabbare?
//Kallekalas
Minska urladdningstid från optokopplare
-
Kallekalas
- Inlägg: 2
- Blev medlem: 31 oktober 2008, 13:19:29
- Ort: stockholm
Ska först hälsa dig välkommen till forumet, hoppas du kommer att trivas här.
Det skulle underlätta med lite mer data för att kunna komma med bra svar.
Vad är det för optokopplare , med vilken ström driver du optokopplaren, vad är det för kontrollerkort samt hur snabb är signalen du ska känna av?
Vore inte heller helt fel med ett schema över kopplingen.
Det skulle underlätta med lite mer data för att kunna komma med bra svar.
Vad är det för optokopplare , med vilken ström driver du optokopplaren, vad är det för kontrollerkort samt hur snabb är signalen du ska känna av?
Vore inte heller helt fel med ett schema över kopplingen.
-
Kallekalas
- Inlägg: 2
- Blev medlem: 31 oktober 2008, 13:19:29
- Ort: stockholm
Hej...här kommer lite uppdateringar
Optokopplaren jag använder är av MOZ typ 24V/24V 0,1A
http://catalog.weidmueller.com/procat/P ... ge=Product
Signalen som ska kännas av ligger på 54 Hz
Optokopplaren jag använder är av MOZ typ 24V/24V 0,1A
http://catalog.weidmueller.com/procat/P ... ge=Product
Signalen som ska kännas av ligger på 54 Hz
Det var nog en lite annan typ av optokopplare än de små kretskortsmonterade
saker vi här på forumet vanligtvis tänker på...
Enligt spec har den 355µs frånslagstid. Till detta måste Du lägga den tid som
kontrollerkortets ingång måste ha för att reagera.
Det är alltså inte fekvensen som är det viktiga, utan pulstiderna. Är det en
symmetrisk signal så skulle den klarat det med marginal, men eftersom det
inte fungerar antar jag att så inte är fallet.
Hur mycket ström drar ingången på kontrollern? Är det 24V på den sidan också
och vid vilken spänning anser kontrollern att ingången är låg? Ett motstånd
som drar lite extra ström kan kanske skynda på det lite om strömmen nu är i
minsta laget.
saker vi här på forumet vanligtvis tänker på...
Enligt spec har den 355µs frånslagstid. Till detta måste Du lägga den tid som
kontrollerkortets ingång måste ha för att reagera.
Det är alltså inte fekvensen som är det viktiga, utan pulstiderna. Är det en
symmetrisk signal så skulle den klarat det med marginal, men eftersom det
inte fungerar antar jag att så inte är fallet.
Hur mycket ström drar ingången på kontrollern? Är det 24V på den sidan också
och vid vilken spänning anser kontrollern att ingången är låg? Ett motstånd
som drar lite extra ström kan kanske skynda på det lite om strömmen nu är i
minsta laget.
-
limpan4all
- Inlägg: 8499
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Med denna sort är det "omöjligt" att snabba upp det hela med extern koplling.
Plocka isär en och se vad som sitter inuti och fota samt lägg upp så kan vi säga hur den skall modifieras.
Om du har tur så har den i själva verket basen på optokopplaren fri internt.
Att då lägga ett BE motstånd på ca 100k snabbar upp frånslagsförloppet avsevärt.
Men pga den stora skillnaden i symetri mellen till och frånslag så misstänker jag att det är en darlingtontyp som sitter där och då är det värre.
Plocka isär en och se vad som sitter inuti och fota samt lägg upp så kan vi säga hur den skall modifieras.
Om du har tur så har den i själva verket basen på optokopplaren fri internt.
Att då lägga ett BE motstånd på ca 100k snabbar upp frånslagsförloppet avsevärt.
Men pga den stora skillnaden i symetri mellen till och frånslag så misstänker jag att det är en darlingtontyp som sitter där och då är det värre.