74HCT08N
Limiting value: source or sink current som det står på sidan 5 är +-25mA men vad spänningen ut är då vet jag däremot ej. Så 5mA till kanske top 10mA om man vill driva lite hårt är nog som sagt ett rek värde.
En enkel transistor eller kanske darlington hade kanske kunnat ordna det till dig elelr om du vil ha kretsar en ULN krets av lämplig sort. Men även en mosfet hade kunnat gå det är beroende på lite av varje.
En enkel transistor eller kanske darlington hade kanske kunnat ordna det till dig elelr om du vil ha kretsar en ULN krets av lämplig sort. Men även en mosfet hade kunnat gå det är beroende på lite av varje.
> Hur skulle jag göra då ?
Använda en annan krets efter. T.ex en lämlig ULNxxxx som har föreslagits.
Den där är *INTE* en driver.
> Limiting value: source or sink current som det står på sidan 5 är +-25mA
Det står också att *funktionen* på kretsen inte garanteras vid dessa
nivår. Den kanske inte fungerar alls. Det är bara garanterat att den inte
tar permanent skada...
Använda en annan krets efter. T.ex en lämlig ULNxxxx som har föreslagits.
Den där är *INTE* en driver.
> Limiting value: source or sink current som det står på sidan 5 är +-25mA
Det står också att *funktionen* på kretsen inte garanteras vid dessa
nivår. Den kanske inte fungerar alls. Det är bara garanterat att den inte
tar permanent skada...
Jag skall styra min pellets brännare.
Jag har två olika tillslag, och vill att brännaren skall
starta på den ena och stoppa på den andra.
t.ex. start vid 20" stopp vid 80"
Tänkte att en & grind med återkoppling skulle lösa jobbet !
ingång 1=1 vid temp under 80"
ingång 2=1 vid temp under 20"
utgång återkopplad till ingång 2 för självhållning, men även vidare till triack, relä eller motsvarande.
Men jag får nog köra två reläer med självhållnig.
Jag har två olika tillslag, och vill att brännaren skall
starta på den ena och stoppa på den andra.
t.ex. start vid 20" stopp vid 80"
Tänkte att en & grind med återkoppling skulle lösa jobbet !
ingång 1=1 vid temp under 80"
ingång 2=1 vid temp under 20"
utgång återkopplad till ingång 2 för självhållning, men även vidare till triack, relä eller motsvarande.
Men jag får nog köra två reläer med självhållnig.
Jo, lägg tex en optokopplare emellan. Fiins ett xempel på sid 2 i databladet för tex MOC3020:
http://www.ieeta.pt/~alex/docs/DataSheets/MOC3020.pdf
http://www.ieeta.pt/~alex/docs/DataSheets/MOC3020.pdf
Logiskt sett ska du koppla
Ut = (A*Ut)+B
A=80 grader sensor där T<80 grader = 1 annars 0
B=20 grader sensor där T<20 grader = 1 annars 0
Ut = 1 drar reläet.
Det blir svårt med en AND-krets. Bättre med en NAND-krets enligt nedanstående blid:

EDIT: Jag glömde att det måste vara ett motstånd på basen på transistorn också.
den logiska formeln ger:
om Temp<20 grader => brännaren är igång.
om 80 grader > temp >20 grader => oförändrat läge sen tidigare.
Om Temp > 80 grader => brännaren stoppad.
Ut = (A*Ut)+B
A=80 grader sensor där T<80 grader = 1 annars 0
B=20 grader sensor där T<20 grader = 1 annars 0
Ut = 1 drar reläet.
Det blir svårt med en AND-krets. Bättre med en NAND-krets enligt nedanstående blid:

EDIT: Jag glömde att det måste vara ett motstånd på basen på transistorn också.
den logiska formeln ger:
om Temp<20 grader => brännaren är igång.
om 80 grader > temp >20 grader => oförändrat läge sen tidigare.
Om Temp > 80 grader => brännaren stoppad.