Hur mycket kräm i ny kabel?

Inlägg av Uttis »

jo det är så att vi håller på att få nya nergrävda kablar in till vår elcentral och jag tycker dom såg lite magra ut :) 3.5mm i diameter om jag inte minns fel. Hur mycket kan denna leverera in till oss sedan?
Användarvisningsbild
$tiff
Inlägg: 4941
Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Ort: Göteborg
Kontakt:

Inlägg av $tiff »

Har du provat att räkna om till metallarea och sedan titta på en tabell för rekommenderad maxström per ledararea?

Om du vill gå lite djupare så räknar du om förlusten i kabeln och sätter en rimlig maximal uppvärmning på kabeln. Marken tillhandahåller ju även en viss värmeabsorption om man jämför med luftledningar.
ojjan
Inlägg: 359
Blev medlem: 6 mars 2007, 22:06:40
Ort: Malmö

Inlägg av ojjan »

Nja inte 3.5 men fyra kvadrat finns..

Men de låter klent.. men menar du att diametern e 3,5mm=10mm2 låter de lite bättre.. Till en bostadslägenhet ska det minst vara 10mm2 area..
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31827
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Inlägg av MadModder »

Om det är en solid kopparledare med 3,5mm i diameter blir det lite drygt 9mm². Det kan du utan problem skjuta 90A genom.
Senast redigerad av MadModder 4 september 2008, 20:41:27, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18552
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Inlägg av AndLi »

Men jag har svårt att tro att en 10mm2 får avsäkras 90A i sverige...

35A??
Användarvisningsbild
Uttis
Inlägg: 2079
Blev medlem: 16 december 2006, 00:54:34
Ort: häredetfaningenstjärna (fagersta)

Inlägg av Uttis »

90A perfekt :)

första säkringen som sitter är på 60A idag därav min undran om den nya kabeln skulle klara det.

att titta i en tabell hade jag ju kanske kunnat gjort men jag tänkte ifall dom använder en egen tabell och använder lite grövre grejor så man inte riskerar att förånga deras prylar utan bara sina egna :)
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27862
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

10mm^2 i mark klarar 77A enligt min tabell.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18552
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Inlägg av AndLi »

danei: har du någon lista för typ apparatskåp?
Bara nyfiken om vi överdimenssionerade grovt när vi byggde dem på 90 talet..
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31827
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Inlägg av MadModder »

AndLi: vem sa nåt om Sverige? Jag tror inte "häredetfaningenstjärna" är en plats i Sverige... :lol:
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27862
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Vad är "appartskåp" för förläggnings sätt?
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18552
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Inlägg av AndLi »

danei: Ja vad har du för alternativa listor?

Men de låg antingen buntade längs skåpsidan eller i fulla kabelkanaler.