Otrolig händelse i Norge

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Inlägg av blueint »

Varför har man 162/230V system i fysiksalar övh ..?
DeeJayPA2
Inlägg: 371
Blev medlem: 19 mars 2008, 19:20:25
Ort: Luleå

Inlägg av DeeJayPA2 »

Oftast för att öka personsäkerheten vid "labb".
Användarvisningsbild
jonnorberg
Inlägg: 851
Blev medlem: 19 mars 2008, 17:45:40
Ort: Årsta

Inlägg av jonnorberg »

Kan ni utveckla. Varför blir det säkrare?
Jag ska ta och titta på den där överspänningssaken. Kan vara en bra försäkring.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17754
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

115 v i förhållande till jord istället för 230 v


comgaps är alldrig fel,

fast en grov kontaktor som kortsluter vid sekundlång överspänning över 350v topp vore något
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Inlägg av xxargs »

Sitter det en massa switchade aggregat i utrustninge så är inte strömmen särskilt snygg - med kaske 300% strömtopp under 30 grader per halvperiod - vet varje fall lite äldre switchade labbaggegat utan power-korrektionkretsar så kunde man dra ut max strax över 1 kW innan dom tröga keramiksäkringarna rök inom 1 timme i proppskåpen...

Problemet är att dom här strömstötarna precis vid periodtoppen är att dess övertoner inte 'passar' in i spänningsenvelopen som kommer in på 3-fasledningarn (dom går för fort gentemot dom andra fasernas envelop) vilket resulterar i massa övertonsström på nollan och övertoner som dämpas ut i trafon med extra uppvärmning som resultat. Är det dessutom lite snedlastat med för mycket grejor på bara en fas så kan spänningarna bli konstiga på dom andra faserna och stor stor risk att trafon brinner med väldigt stora spänningar på de andra faserna när spolen havererar eller en fas kopplas bort mha säkring.

Normalt syns inte dom här problemen mer än i sällsynta fall för oss elkonsumenter eftersom det är något som elleverantörerna får fixa på olika sätt - men har man vekt nät (långa kablar) och relativt liten trafo i ändan så blir det hela jäkligt känsligt eftersom spänningsfallet i kablarna beroende på strömändringar när man slår av och på laster gör att nollan åker runt i potential gentemot dom andra faserna beroende på lastinkopplingra och det kan bli farligt höga spänningar på de andra faserna när tex. en fas plötsligt kopplas bort etc.

Det är inte lätt för en kraftleverantör att parera för det här normala fall med rejäl kabel och stora trafos och ännu värre blir det vid tillfälliga installationer medhög kabelresistans och små trafos..

Sådana här problem har man också i Sverige med sk. byggström vid stora byggen och det kan åka upp och ned på faserna ganska rejält samt det kan bli otroliga spänningsnärtar som kan slå sönder apparater i ändan på km-långa kablar ala våt handukssnärt. själv har jag sett totalt sönderslagna - till närmast grus malda Rifa X1 och Y kondingar i switchade nätaggregat - dom har närmast exploderat av spänningssnärtarna och det är inte så roligt när 2/3 av laddmodulerna i UPS:n ryker var gång när en sådan snärt kommer i kanske 3-4 site på en gång, någon gång varannan månad under åskilliga månaders tid innan orts-kraften kopplas in...
Användarvisningsbild
kimmen
Inlägg: 2042
Blev medlem: 25 augusti 2007, 16:53:51
Ort: Stockholm (Kista)

Inlägg av kimmen »

Tyristordimmers som brukar användas för konsertljus och sånt ger ju också en hel del övertoner och kan bli ett problem. Jag har sett CEE-don som är svarta runt nollstiftet för att de gått varma. Hu!

En bra grej med det norska systemet är ju att det inte finns någon nolledare att överbelasta eller som kan bli glapp/av. Övertonerna som hade gått i nollan annars "snurrar" bara runt mellan belastningarna på de tre faserna. (Och där är ju säkringar så man märker i alla fall om man överbelastar ledningarna)

En variant i stället för att köra med en transformator skulle ju vara att ha norska elcentraler och dimmerpack :) Då slipper man oroa sig över att överbelasta nolledaren också.
Skriv svar