Hej!

Vill egentligen bara veta om jag tänker rätt... :)
Skall göra en belastning för test av ups.
Belastningen skall vara på ca: 300W
300W/230V = 1,3A
R = 230/1,3 ungefär 177 ohm
Borde väl stämma?

Jo, en fråga kom jag på nu...
Vid parallellkoppling så får man väl inte mer effekt på motstånden, alltså 2 st. parallellkopplade 50 watts motstånd klarar fortfarande "bara" 50 W?

Mvh
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11107
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Inlägg av prototypen »

Nej 2 st 50 wattare tål tillsammans 100W och det kvittar om det är serie eller parallell koppling, detta förutsatt att det är lika resistans.

Är det olika resistans så får man räkna på fördelningen.

Protte
Nerre
Inlägg: 27384
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Inlägg av Nerre »

De tål ju fortfarande bara 50 W styck, men eftersom effekten delas på dem så klarar hela "gruppen" högre effekt.

Jag skulle dock köra tre stycken 100W glödlampor parallellt istället (mycket enklare). Eller två 150-wattare om man kan få tag på det.
Atrix
Inlägg: 48
Blev medlem: 8 november 2006, 17:11:20
Ort: Uppsala

Inlägg av Atrix »

Tack för era svar... :)

Jo, glödlampor har jag också funderat på men i och med att prylen kommer att ligga i servicebilen så är det mer praktiskt om man kan använda effektmotstånd istället. :)
DeeJayPA2
Inlägg: 371
Blev medlem: 19 mars 2008, 19:20:25
Ort: Luleå

Inlägg av DeeJayPA2 »

300W halogenstrålkastare (bygglampa) hyfsat stryktålig, billig och smidig. Kan användas till att lysa med också :D
Användarvisningsbild
Meduza
EF Sponsor
Inlägg: 10718
Blev medlem: 30 april 2005, 22:48:05
Ort: Ekerö, Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Meduza »

Håller fullkomligt med DeeJayPA2, bygglampor är bra till mycket :)
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11107
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Inlägg av prototypen »

MEN klarar UPS:en startströmmen hos en halogen??

Protte
Användarvisningsbild
Meduza
EF Sponsor
Inlägg: 10718
Blev medlem: 30 april 2005, 22:48:05
Ort: Ekerö, Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Meduza »

Sätta ett NTC-motstånd eller termistor i serie med lampan (innuti lamphuset) så den mjukstartar?
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Inlägg av xxargs »

skall den tanka upp resovarkondingarna i en PC första perioden så klarar den nog bygglampan - annars får man sätta någon NTC-mostånd som startströmsbegränsare...
Nerre
Inlägg: 27384
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Inlägg av Nerre »

Ska man mjukstarta lasten kan man alltid koppla in en enkel lampdimmer före. Den ger visserligen en "dålig" last när det är nerdimmat, men när det är fullt pådrag så släpper den ju bara igenom spänningen.

Min farsa körde med lampdimmer och en kupevärmare som shunt när han skulle grundglödga glödtrådar till elektronkanoner som han byggde (han har finmekanisk verkstad).
Skriv svar