Jag har en ringkärnstrafo med specarna 50VA 2 x 24V / 2 x 1.04A
Innebär det att jag kan lägga det två sekundärlindningarna paralellet och ta ut 2A ?
Vilka fördelar har ringkärnor mot "vanliga" trafos?
\Henrik
Fråga angående trafo.
- prototypen
- Inlägg: 11107
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Nackdelen dock - stor startström då ringkärnan går förbi max. mättning och strömrusar dom första perioderna om inkopplingen sker precis vid noll-genomgången. Minskningen av magnetisk materiel i jämförelsen med en EI-trafo har sitt pris....
Skall man styra inkopplingen på periodbasis (vanligtvis typ nollgenomgångs-slutning/brytning) så skall det göras när spänningen är som högst i periden - det är då strömmen är nära noll för en trafo...
alternativt av ett NTC-motstånd eller start via en resistans som kortsluts av en relä efter någon sekund.
Skall man styra inkopplingen på periodbasis (vanligtvis typ nollgenomgångs-slutning/brytning) så skall det göras när spänningen är som högst i periden - det är då strömmen är nära noll för en trafo...
alternativt av ett NTC-motstånd eller start via en resistans som kortsluts av en relä efter någon sekund.