Anslutning av skärm och GND vid RS485 ?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Maze
Inlägg: 435
Blev medlem: 8 juni 2004, 18:49:29
Ort: Göteborg

Anslutning av skärm och GND vid RS485 ?

Inlägg av Maze »

Håller på med ett RS485 interface och ska använda följande kontakter från Elfa 42-677-38 för att ansluta kabeln. Ett par i kablen ska användas till data och ett annat för att ansluta GND dvs jordplanet för all logik mellan enheterna. Kabeln som kommer användas kommer vara skärmad. Däremot har jag inte riktigt klurat ut hur jag ska ansluta detta på ett korrekt sett så lite hjälp med detta hade jag varit väldigt tacksam för.

Om vi börjar med skärmen i kabeln så har själva kontakthuset kontakt med denna och som vid montering i chassit även kommer att få kontakt med skyddsjord. Detta kommer då ske i båda ändarna. Är detta rätt, har ibland hört att skärmen bara ska anslutas i ena änden ? Att skärmen blir hårt kopplad till skyddsjord antar jag är rätt.

Sen kommer vi till GND anslutningen. Räcker det att denna ansluts till jordplanet via en resistor på 100 ohm i varje ände enligt RS485 standarden ?

Har även hört att det är bra att ansluta GND svagt till chassie och skyddsjord. Detta med hjälp av en parallellkopplad resistor och kondensator, men vilka värden bör jag välja ? Kontaktdonet har ett stift ner på kortet som är anslutet till kontakthöljet så jag antar att det är bästa stället att ansluta detta på.

Till sist, gäller det alltid att skärmen hos alla in och utgående kontakter bör anslutas till GND på detta sätt ?
Användarvisningsbild
digitaliz
Inlägg: 278
Blev medlem: 10 oktober 2003, 21:27:38
Ort: Stockholm, Sverige

Inlägg av digitaliz »

Om du ansluter skärmen i båda ändar så bör du defintivt ansluta den "svagt". Potientialskillnader i skyddsjorden kan annars ställa till det...
För det mesta är det förresten onödigt att skärma en RS-485. Se till att ha en hårt tvinnad kabel istället.
Användarvisningsbild
vfr
EF Sponsor
Inlägg: 3515
Blev medlem: 31 mars 2005, 17:55:45
Ort: Kungsbacka

Inlägg av vfr »

Vi kör rätt mycket med 485 på jobbet men aldrig skärmat.
Användarvisningsbild
björn
EF Sponsor
Inlägg: 2570
Blev medlem: 29 mars 2004, 23:09:55

Inlägg av björn »

Jag brukar/brukade ansluta ena sidan til jord när jag kopplade med RS485 och det fanns skärm, men jag har aldrig upplev några problem då det inte funnits någon..
Skriv svar