FK i järnrör?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Henrik
Inlägg: 661
Blev medlem: 26 maj 2003, 23:39:14
Ort: Göteborg
Kontakt:

FK i järnrör?

Inlägg av Henrik »

Ska byta bort gamla tygisolerade kablar i lägenheten, som är från -54. Finns det några föreskrifter mot FK i järnrören, eller är det så man brukar göra? Är järnrören normalt anslutna mot jord/nolla?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15810
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Inlägg av mrfrenzy »

I ny installation måste alla stålrör jordas, men inte om du byter ut befintliga kablar i en gammal installation. Det är helt ok alltså, men var försiktig så du inte skadar kablarna. Det skulle heller inte skada med en isolationsmätning när det hela är klart.
Användarvisningsbild
Henrik
Inlägg: 661
Blev medlem: 26 maj 2003, 23:39:14
Ort: Göteborg
Kontakt:

Inlägg av Henrik »

Will do, tackar. Noterar också att det är ett jobb som bara får utföras av elektriker.
Användarvisningsbild
DjAlbert
Inlägg: 354
Blev medlem: 28 oktober 2007, 17:46:00
Ort: Deje

Inlägg av DjAlbert »

Helt riktigt. Akta också så att inte rören glider isär när du bökar ur dom gamla trådarna. Inte helt ovanligt med gamla pansarrör (jo dom heter faktiskt så) att dom glider isär när man drar ur gammal eller i ny tråd, för ibland kan dom vara dåligt förankrade. Värst är det om dom glider isär innan man ska ha i den nya FKn. Dragfjädern kan hamna käpprätt åt h*vete ibland när rören glidit isär. Tro mig, jag vet. Som sagt Akta för isärglidning och bjud elektriker på kaffe ifall detta trots allt skulle hända ^^ Annars är det bara att tuta o köra (koppla)
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15810
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Inlägg av mrfrenzy »

Lämpligtvis så använder man dom gamla kablarna som dragtråd, då minskar risken betydligt.
Användarvisningsbild
Henrik
Inlägg: 661
Blev medlem: 26 maj 2003, 23:39:14
Ort: Göteborg
Kontakt:

Inlägg av Henrik »

Kan rören verkligen glida isär även när de som jag tycker verkar fast ingjutna i betong?
Är rädd att draghållbarheten på de gamla kablarna kommer ställa till det (Kaffekokare på :wink:)
Kom på att kabelsmörja finns av en anledning, ska ta lite sånt för säkerhets skull.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15810
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Inlägg av mrfrenzy »

Om kopparn i dom gamla kablarna är så dålig att dom går av, ja då skulle du verkligen bytt för länge sen ;)

Är du verkligen orolig kan du ju knyta en tråd i dom gamla kablarna och dra igenom (nästan inget mostånd), sen använda denna som dragtråd.
Användarvisningsbild
Tony
Inlägg: 1038
Blev medlem: 9 november 2003, 16:08:47

Inlägg av Tony »

Eller löd fast de nya i de gamla.
Användarvisningsbild
AntiZ
Inlägg: 321
Blev medlem: 22 februari 2007, 13:34:14
Ort: V. Husby
Kontakt:

Inlägg av AntiZ »

Var lite försiktig när du löder (om du löder). Det kan bli en ganska lång stel skarv som bjuder mycket motstång i krökar. Förövrigt kan det vara så att lödbarheten i gamla kabeln kan vara dålig.

Om man skalar ca 2 dm kabel på både nya och gamla och "krokar" i varandra 1 dm in där man skalat, viker och löder ca 3-4 cm där kabeländen slutar (dvs att den skalade kabeländen ligger nästan mot isoleringen). då får man en rätt flexibel skarv.

Var noga så inga delar sticker ut som kan tänkas ta i . Ev. kan en krympslang vara bra. Detta är lämpligt att göra både åt det hållet man drar åt och det andra om det fastnar och man behöver dra åt andra hållet.

= Isolerad ledare
≈ dubbelvikt ledare
x ihopkrokad kabel
L lödning

=======L≈≈≈≈≈≈≈x≈≈≈≈≈≈≈L=======

Ett annat sätt är att enbart som mrfrenzy säger bara köra en tråd i, eller bara en ny kabel som man sedan drar in dragfjädern med.

Antar att det är tyg och tjära? Får bara önska lycka till.
Skriv svar