Signalomvandlare från 4-20 mA till 0-10V

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Soolo
Inlägg: 73
Blev medlem: 17 september 2005, 16:42:54
Ort: Skövde

Signalomvandlare från 4-20 mA till 0-10V

Inlägg av Soolo »

Jag ska koppla in 4st temperatursensorer till en logikmodul (crouzet M3) Vill helst använda 4-20mA (inte så störningskänslig med långa kablar) men ingångarna är 0-10V. Det finns signalomvandlare att köpa till crouzet M3 men dom är rätt dyra ca 6600kr (elfa 88970241) för två stycken.

Är det någon som har något bra billigare alternativ?

Soolo
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Strömgenerator, motstånd och operationsförstärkare. Det bör gå att sätta ihop för en tia.

Edit nu var jag lite virrig, strömgenerator behövs inte, bara en spänningskälla, motstånd och OP, priset blir det samma.
Användarvisningsbild
Soolo
Inlägg: 73
Blev medlem: 17 september 2005, 16:42:54
Ort: Skövde

Inlägg av Soolo »

Det var en billig lösning! Det borde finns något projekt ut på nätet om din lösning, jag kan inte själv bygga ihop något! Är det någon som har sett någon sådan sida?

Jag har för mig att jag har sett någonstans en super enkel lösning med att bara sätta dit en motstånd på ca 500 ohm mellan ingång och 0V, men hur bra fungerar det? Jag vill slippa att trimma/justera in signal från temperatursensorer.
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Ja det är det allra enklaste, visserligen blir lägsta utspänningen 2 V men det kanske du kan leva med. Du måste också antagligen mata givaren med 24 V för att spänningen ska räcka vid max ström, kolla att givaren klarar det.
Användarvisningsbild
Soolo
Inlägg: 73
Blev medlem: 17 september 2005, 16:42:54
Ort: Skövde

Inlägg av Soolo »

Frågan är om temp.sensorn blir mer känslig för störningar? Men signalen bör väl fortfarande bli linjär?
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Störkänsligheten ska inte påverkas, linjariteten bestäms av sensorn. Enda problemet som jag kan se är om sensorn klarar så hög spänning.
Användarvisningsbild
Swech
EF Sponsor
Inlägg: 4763
Blev medlem: 6 november 2006, 21:43:35
Ort: Munkedal, Sverige (Sweden)
Kontakt:

Enkelt...

Inlägg av Swech »

Det är lurigt att tänka i ström.... spänning är enklare

Men.... så här funkar det.
Din givare vill lämna 4-20mA beroende endast på temperaturen.
och din logikmodul vill känna av 0-10V

Om du låter 4-20mA signalen passera genom ett vanligt 50 öres 500 ohm motstånd och ned till signaljord så får du en helt perfekt koppling för ditt bruk.

U=R*I
-> vid 4mA får du U= 500*0.004 -> 2V
-> vid 20mA får du U = 500*0.02 -> 10V

Vad händer då med störkänsligheten --- Jo. eftersom din utström från givaren styrs helt av givaren så kommer du att få dina 4-20mA.
Eventuella störningar justerar givaren för eftersom den ser till att din ström blir korret. Störningar genererar endast högre/lägre spänning över ditt givarelement men påverkar EJ din 4-20mA signal och som enkelt omvandlas av ditt 500 ohm motstånd.

Vad gäller matningsspänning så brukar t.ex. tryckgivare funka med 8-30V matning.

så istället för 6000:- så ett motstånd för högst 1:- kommer att funka.

Swech
Användarvisningsbild
Soolo
Inlägg: 73
Blev medlem: 17 september 2005, 16:42:54
Ort: Skövde

Inlägg av Soolo »

Tack för svaren! Man kan undra vad en signalomvandlare för 3300kr/st innehåller (kanske ett 500Ohm motstånd ? :D )
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Förhoppningsvis omvandlar den 4-20 mA till 0-10 V och inte 2-10 V som det blir i ditt fall.
Skriv svar