Kondensatorer & motstånd med låg tolerans.

Övriga diskussioner relaterade till komponenter. Exempelvis radiorör, A/D, kontaktdon eller sensorer.
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Kondensatorer & motstånd med låg tolerans.

Inlägg av Andy »

Någon som vet var (helst i Sverige) man kan köpa kondensatorer och motstånd med låg tolerans <=1%?
Användarvisningsbild
Stinrew
Inlägg: 954
Blev medlem: 20 augusti 2006, 03:14:41
Ort: Motala
Kontakt:

Inlägg av Stinrew »

ELFA har ju vanliga metallfilmsmotstånd med +/-1% tolerans, alternativt deras dyrare +/-0,1% också dom metallfilm/trådlindat.
Användarvisningsbild
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg: 34920
Blev medlem: 23 augusti 2006, 22:44:11
Ort: Lilla Paris
Kontakt:

Inlägg av HUGGBÄVERN »

Vishay har tillverkat extrema precisionsmotstånd, men vem som sålde/säljer .... minns inte.
Precisionskondingar blir svårt att hitta. Räkna med 2%. RIFA gjorde fina saker (polyester eller polystyren) med 1% tolerans till analoga filter.
Barry_Lyndon
Inlägg: 558
Blev medlem: 14 november 2005, 23:57:34
Kontakt:

Inlägg av Barry_Lyndon »

Bejoken har lite precisionskondingar, kolla under plastfilmskondensatorer/precision. Om det duger med 2,5% finns det under polypropylen också. Vad är användningsområdet? Conrad har också efter en snabb koll.

/Andreas
Användarvisningsbild
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg: 34920
Blev medlem: 23 augusti 2006, 22:44:11
Ort: Lilla Paris
Kontakt:

Inlägg av HUGGBÄVERN »

Bäst är väl att skaffa mätutrustning och mäta upp komponenterna, men mäta kondingar med <1% noggrannhet är tufft.
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Inlägg av Andy »

Tack för tipsen,
Ja jag har också konstaterat att just kondensatorer är det största problemet men även motstånd eftersom antalet värden som finns att tillgå är mycket begränsade.
Användningsområdet är inom mättekniken och det är ju ingen ide att parallellkoppla och seriekoppla ett antal eftersom toleransen då blir lidande.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26632
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Inlägg av Icecap »

Toleransen blir då likadan! Att det kan vara svårt att få fram vissa specifika värden gäller ju med alla men väljer man 0,1% motstånd har de fortfarande 0,1% om du serie- eller parallellkopplar.
Användarvisningsbild
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg: 34920
Blev medlem: 23 augusti 2006, 22:44:11
Ort: Lilla Paris
Kontakt:

Inlägg av HUGGBÄVERN »

Man får putsa av den gamla universitetskursen i numeriska metoder känner jag .... :roll:
grubs
Inlägg: 257
Blev medlem: 6 juni 2007, 01:34:39
Ort: Göteborg

Inlägg av grubs »

Elfa har en del kondensatorer med låg tolerans. Jag har köpt 1000pF 1% vid något tillfälle.
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Inlägg av Andy »

Icecap;

Felet ökar väl om man har 2 st motstånd i serie som båda avviker åt samma håll? :?
Användarvisningsbild
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg: 34920
Blev medlem: 23 augusti 2006, 22:44:11
Ort: Lilla Paris
Kontakt:

Inlägg av HUGGBÄVERN »

Helt rätt! Men blir felet större än 1% av totalvärdet?
Fundera på vad som händer när man parallellkopplar!
8)
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Inlägg av Andy »

Naturligtvis inte, men större än varje enskilt fel.
På parallell kopplade kondensatorer då eller? :wink:
Användarvisningsbild
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg: 34920
Blev medlem: 23 augusti 2006, 22:44:11
Ort: Lilla Paris
Kontakt:

Inlägg av HUGGBÄVERN »

Vad som ... :)
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26632
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Inlägg av Icecap »

Andy: Nej!

Anta att vi seriekopplar 2 st 470Ω 1% som utgångspunkt.
Då båda är är i överkant blir den totala motstånd (474,7*2=) 949,4Ω och inte 940Ω som det skulle vara om de hade 0% tolerans.

Men 940 + 1% = 949,4Ω.... hoppla...identisk eller hur???

Faktisk är chansen större att de 2 motstånd felar åt var sitt håll och att den totala tolerans sjunker än att det blir värre.

Så 2 st 1% motstånd är alltså EXAKT lika "rätt" som 1 st 1% motstånd...
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Inlägg av Andy »

OK, det låter förnuftigt! :D