Jordresistansmätare..?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
T16_AeRo
Inlägg: 38
Blev medlem: 15 september 2005, 20:50:32
Ort: Askersund

Jordresistansmätare..?

Inlägg av T16_AeRo »

På jobbet vill jag kunna kontrollera så att skyddsjordkretsen på en maskin klarar av 25-30 A.. menar då från tex ett handtag och hela vägen till jordstiftet elintaget..

Vad ska man använda för provare för detta..? Hur fungerar en jordresistansmätare..?

Nu används ett "hemmabygge" med en trafo som ger ca 0.8VAC samt runt 50A.. sedan mäter vi strömmen från handtaget till jordstiftet..
Färg, dålig kontakt m.m försämrar ju så klar ledningsförmågan.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17529
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

på förra jobbet så kollades alla jorkablar, med protokoll, var oftast jag som gjorde detta

mätutrustningen var en udda grunka som var innbyggd i en kraftigt plastväska,
kommer inte ihåg namnet , tyvärr

mätningarna för jordkablarna gjordes med ström större än 10 A och under minst 6 sekunder, det var en fyrtrådsmätning där man skickade en ac ström igenom och mätte spänningen över mätobjektet med ett annat par kablar

det hela var halvkrångligt då man var tvungen att ställa in kabelarean och köra testet, man var tvungen att hålla sig under en givet motstånd i tråden , olika beroende på arean, och man fick ett ok eller icke ok, och man sparade hela mätprotokollet i burken och skrev sedan ut allt, signerade och den följde med maskinen


det finns bra beskrivet i någåt från elsäkerhetsverket hur det ska gå till

men en lagom trafo ,med ett lämpligt seriemotstånd och en vanlig acvoltmätare är en vettig modell för det hela, sedan är frågan hur det skall dokumenteras
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11105
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Jordresistansmätare..?

Inlägg av prototypen »

T16_AeRo skrev:På jobbet vill jag kunna kontrollera så att skyddsjordkretsen på en maskin klarar av 25-30 A.. menar då från tex ett handtag och hela vägen till jordstiftet elintaget..

Vad ska man använda för provare för detta..? Hur fungerar en jordresistansmätare..?

Nu används ett "hemmabygge" med en trafo som ger ca 0.8VAC samt runt 50A.. sedan mäter vi strömmen från handtaget till jordstiftet..
Färg, dålig kontakt m.m försämrar ju så klar ledningsförmågan.
Det där är väl en bra metod, den måste ju dokumenteras manuellt men det beror ju på hur många prylar ni tillverkar om det är värt att datorisera. Ni kommer att avslöja alla dåliga förbindelser om ni kör länge nog (det ryker).

Om strömmen inte vill upp i "normalt" värde så tyder det på dålig kontakt.

Protte
T16_AeRo
Inlägg: 38
Blev medlem: 15 september 2005, 20:50:32
Ort: Askersund

Inlägg av T16_AeRo »

Ja själva ide´n är ju god.. men testaren känns lite tattaraktig samt osmidig.
Sen så ska vi bli ISO9000 certifierade och samtliga mätinstrument skall skickas iväg på kontroll/kalibrering.. vilket inte går med detta hemmabygge.

Tänkte bara om det fanns nån färdig lösning (mätinstrument) att köpa och vad det då kan kallas..?
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43244
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Inlägg av sodjan »

> och vad det då kan kallas..

Jag gissade på ett namn och fick en massa bra länkar från Google.
Flera svenska leverantörer...
T16_AeRo
Inlägg: 38
Blev medlem: 15 september 2005, 20:50:32
Ort: Askersund

Inlägg av T16_AeRo »

sodjan skrev:> och vad det då kan kallas..

Jag gissade på ett namn och fick en massa bra länkar från Google.
Flera svenska leverantörer...
Ja.. jag har oxå gissat o googlat.. Inte blev jag klokare för det
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11105
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Inlägg av prototypen »

Ni kan mycket väl använda ert hembygge,. skriv ett "datablad" vad den har för data och hur den ska användas.

Det finns stora företag som har ISO9000 certifierat träklossar som används i produktion.

ISO 9000 betyder inte att man måste köpa in dyra (lek)saker. ISO9000 innebär att man har dokumenterat HUR man gör. Har ni godkänt att använda ert hemmabygge så har ni. Det är ni med er utrustning som ger kunden vad kunden förväntar sig.

ISO 9000 är ingen kvalitets stämpel. Står det i ISO 9000 dokumentet att ni bara ska producera skräp så får ni inte höja kvalitén då kunden inte kan förvänta sig det.

ISO 9000 är en samling dokument som talar om HUR ni ska göra, förr fanns montageinstruktion och ritningar som nu går in under ISO.

ISO 9000 är egentligen bara ordning och reda och man kan hålla ording på skräp också. "Skräp lägges i därför avsedd behållare och föres till destruktion eller återvinning beroende på art av skräp"

Har jag förstört er tro på ISO 9000?

Citat ur NyTeknik "Idag ISO 9000, igår sunt förnuft"

Protte
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

För min del har jag aldrig haft någon tro på ISO x, bara att det är något EU-trams.
Användarvisningsbild
bengt-re
EF Sponsor
Inlägg: 4829
Blev medlem: 4 april 2005, 16:18:59
Skype: bengt-re
Ort: Söder om söder
Kontakt:

Inlägg av bengt-re »

ISO är bra i grunden då det tvingar fram ett mer strukturerat kvallitétsarbete.

Milliohmmetrar finns det flera tillverkare av. METRAHIT är väl en av de större när det gäller portabla instrument. METRAHIT 27M hette ett instrument som jag tidigare har använt för att mäta jordresistans med och den har Spårbart kalibreringscertifikat så det är helt oki enligt ISO så länge du sköter omkallibreringen som du skall