varvtalsstyra fläkt
varvtalsstyra fläkt
Hur varvtalsstyr man en liten 230V fläkt (max 2 A ) enklast och billigast från en Crouzet Millenium. Det bord gå enkelt på PWM porten?
Lite förtydligande
Jag har två storlekar på fläktar en liten på 50W och en större vilken inte effekten är bestämd, kanske 300 W så 2 A kanske är lite i överkant. Tanken var nog att använda en lösning med triacstyrning. Borde det inte finnas någon färdig "tänd krets" som styrs av en spänning?
-
- EF Sponsor
- Inlägg: 2109
- Blev medlem: 27 augusti 2005, 20:57:58
- Ort: Borlänge
Någon MOC-variant + triac bör funka. Vet inte om det är bäst med eller utan nollgenomgångsdetektor i det här fallet.
http://www.electrokit.se/item_list.php? ... tokopplare
http://www.electrokit.se/item_list.php? ... tokopplare
Du ska inte ha nollgenomgångsdetektering i optokopplaren för då måste du plocka bort hela halvperioder och det gillar inte motorn.
Du kan antagligen inte heller använda PWM-signalen från PLCn direkt eftersom triggningen måste vara synkad med nätfrekvensen.
Det enklaste är nog att skaffa en transformatordimmer med 0-10 V ingång och sätta ett LP-filter på PWM-signalen från PLCn.
Du kan antagligen inte heller använda PWM-signalen från PLCn direkt eftersom triggningen måste vara synkad med nätfrekvensen.