Isolationsprovning FKKJ kabel

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
DeeJayPA
EF Sponsor
Inlägg: 1384
Blev medlem: 4 december 2004, 21:17:57
Ort: Luleå

Isolationsprovning FKKJ kabel

Inlägg av DeeJayPA »

Meggade en FKKJ 4x50+25 i dag och fick en resistans på ca1000Ω mellan alla ledare vid 1000V . Vilket jag tycker är för lågt, ska det inte ligga på min 1MΩ?
Nån som har koll på detta? Kan en "störig" miljö orsaka för låga värden vid isolationsprovning?
Har googlat lite men hitta inget dokument som klargör vad som är min nivåer vid isolationsprovning. Nån som har nån länk?
Användarvisningsbild
Micke_s
EF Sponsor
Inlägg: 6741
Blev medlem: 15 december 2005, 21:31:34
Ort: Malmö

Inlägg av Micke_s »

Vad säger tillverkaren, har de specat vilka tester de utför.
Är din labbuppställning rätt?
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Jag tittade på Nexans kabel och den är specad för 1 kV, så det låter helt orimligt att du har 1kohm, det skulle ju innebära att det går en 1A i läckström.

Det har inte kommit in vatten i kabeln ?
Användarvisningsbild
Micke_s
EF Sponsor
Inlägg: 6741
Blev medlem: 15 december 2005, 21:31:34
Ort: Malmö

Inlägg av Micke_s »

Var det ett DC test eller AC?
Inte så att instrumentet visar antal kohm och inte ohm?
DeeJayPA
EF Sponsor
Inlägg: 1384
Blev medlem: 4 december 2004, 21:17:57
Ort: Luleå

Inlägg av DeeJayPA »

Jag tycker oxå det känns galet. Hoppas jag läset fel på instrumentet=)
Vatten i kabeln är inte alls omöjligt. Problemet är en strömriktare som smäller säkringar när den ska börja driva motorn. Troligtvis är det fel i strömriktaren men blev fundersam efter meggning av kabeln. Testade koppla bort motorn men med FKKJ kabeln inkopplad och då löste det inte ut. Men med motorn inkopplad så skjuter den ibland säkringar samt att det blir en rejäl spännings dipp. Motorn mäter OK. Nåja kommer en ny strömriktare i morgon så då får vi se.
Micke S: Det är AC
Användarvisningsbild
Micke_s
EF Sponsor
Inlägg: 6741
Blev medlem: 15 december 2005, 21:31:34
Ort: Malmö

Inlägg av Micke_s »

Antar att det är 50Hz då och inte några Mhz du mäter på, skulle det vara några MHz i så fall kunna förklarar den låga impedansen.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17617
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

låter helgalet, när jag ändå provade maskinerna man byggde med meggern så lekta jag alltid lite extra med den , fick alldrig något överslag med 10kv i vanliga kablar om dom inte var dåliga mekaniskt

det som jag råkat ut för på servokablar har varit att man haft något fel på kablen, allt funkar tills man belastar motorerna så man får högfrekventa högspänningstoppar, då fick man överslag

vid en sådan meggning klarde kablen 1500v växel, men gav med sig vid ca 2500v, provade hela kablar och då klarade dom 10kv utan problem

så kolla kablarna noga

en riktig meggar ska ha en bränn läge så man kan köra på så man får förstörande prov, ett ordentligt överslag, så kör man så någon minut och känner var kablen är varm och klipper upp och kollar om man kan se något i dom förkolnade plastbitarna :wink:

jag har råkat ut för instampade borrspånor och kablar som legat mot skarpa kanter så man plastik deformation i isoleringen
Användarvisningsbild
Oblivion
Inlägg: 2502
Blev medlem: 31 juli 2003, 22:26:29
Ort: där jag trivs
Kontakt:

Inlägg av Oblivion »

fan min megger klarar bara 400v :/ jag vill ocksa ha en som klara 10kv
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17617
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

det var den jag hadde på mitt förra jobb, den jag har hemma klarar bara 5 kv
:cry:

får nog bygga mig en bättre så småningom :wink:
DeeJayPA
EF Sponsor
Inlägg: 1384
Blev medlem: 4 december 2004, 21:17:57
Ort: Luleå

Inlägg av DeeJayPA »

Hehe läste fel skala på instrumentet :roll:
Det var 1000MΩ viss skillnad.
Ny strömriktare monterad och allt är frid och fröjd=)

Hade liknande problem som grym på en maskin.
Det var en likströmsdrifft (Indramat) där motorkabeln hade en för skarp böj.
Vid hård belastning blev det överslag i böjen.