Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Niklas-k
Inlägg: 354
Blev medlem: 10 mars 2004, 15:59:21
Ort: Katrineholm

Brummande kontaktor

Inlägg av Niklas-k »

Jag har en belastningsskydd kopplad via en kontaktor som skall bryta några elelement vid en lämplig tottalbelastning för att skydda avsäkringen till vårat hus. Problemet är att den tenderar att brumma lite smått.
Jag vet att det finns brummfria kontaktorer att köpa som innehåller likriktare.

Men tänkte höra om den befintliga kontaktorn tål att moddas genom att mata den med likriktad spänningen?
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31539
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Inlägg av MadModder »

Hmm det vete 17...
Jag vet dock att vanliga reläspolar för växelspänning måste man köra med en mycket lägre likspänning, annars brinner de upp. Iaf de jag provat. :D
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17617
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

en del kontaktorer brummar ordentligt när det är skit i dom, plocka ner och rengör eller annvänd tryckluft och se om det hjälper
Niklas-k
Inlägg: 354
Blev medlem: 10 mars 2004, 15:59:21
Ort: Katrineholm

Inlägg av Niklas-k »

Madmodder: Hade jag haft ca 170 Volt Ac och likriktar + glättrar så borde det fungera tror jag. 8)

Grym: Kan vara värt och prova det kostar ju inget. Om det inte lyckas så är det ju inte allt för dyrt att köpa en brumfri variant.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17617
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

läste för fort förra gången, men nej man kan inte ta en vanlig kontaktor och köra den med likspänning utan bekymmer, för en kontaktor med lite pondus har ett fint sätt att få dragkraft, när den magnetiska kretsen är öppen så går det stor ström genom spolen, när sedan man fått ihop kärnan så har man i praktiken en ren induktans, och liten förlusteffekt

jag har kört några kontaktorer med likström 11v vac skulle det vara och jag pumpade upp en halvstor elektrolyt till 60v och lät den dra kontaktorn , sedan räckte det med 24 v för att hålla den dragen,

det är ganska lätt att kolla vilka spänningar som behövs, bara mata på likspänning tills den drar , där har du det den spänningen det behövs en puls av, sänka sedan spänningen sakta tills kontaktorn släpper, där har du min hållspänning, lägg dig misnt 20% över den, annars kanske den inte håller ihop kontakterna så man får varmgång där istället

möjligtvis att man kunde få ihop det med ett ptcmotstånd och likriktare, så man får stor startspänning och låg hållspänning, men nja

prova att dunka till den och rengör

kontaktorer i migsvetsar brukar få mycket slipdamm i sig och kan då låta riktigt högt, brukar räcka med att blåsa rent dom ordentligt
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Inlägg av Andy »

Det händer att kärnornas bleck lossnar, kan vara nitade ihop om det är en äldre kontaktor. Om det inte är fallet så rengör som grym skrev och ev. putsa ytorna (som ligger mot varandra) på kärnorna med fin duk på plant underlag det brukar bota brummet!