Ska ha en nödstoppsknapp på min styrlåda till CNC-fräsen.
Knappen har en slutande och en brytande pol. Den brytande ska bryta 230V till lådan, och den slutande hade jag tänkt koppla till LIM till datorn på något sätt. Det enklaste är ju att bara göra så den slutande polen jordar LIM. Men jag vet inte om jag vill det, för det är bara 2mm isolationsavstånd till 230V i knappen. Så jag funderar på om det skulle gå att göra en kapacitiv spänningsdelning, och driva en optokopplare direkt på 230V. Alternativet är ju ett 230V-relä.
Förslag?
[edit]
Kanske blir både enklast, säkrast samt billigast med relälösningen.
Tänkte då Elfa# 37-150-42
Nödstoppskoppling
MadModder:
Ska det vara riktigt proffsigt så ska inte spänningen kunna återfås enbart genom att släppa ut nödstoppsknappen, utan med en separat återställningssknapp.
En fördel med att ha separat trafo till 5V är ju att man kan nödstoppa 30V-matningen men behålla 5V och ge Limit-signal till MACH3
Nödstoppet borde också tömma storkondingarna så motorerna stannar genast.
Kortsluta kondingarna över en resistor på 0.1 Ohm 5W skonar väl kondingarna något.
För att lösa detta krävs antingen en nödstoppsknapp med flera slutande och brytande anslutningar (dyrt) eller att använda relän.
Som arbetsstopp/fräspaus räcker det ju med en brytare från Limit till jord, i serie med ändlägesbrytarna om man vill ha sådana.
Ska det vara riktigt proffsigt så ska inte spänningen kunna återfås enbart genom att släppa ut nödstoppsknappen, utan med en separat återställningssknapp.
En fördel med att ha separat trafo till 5V är ju att man kan nödstoppa 30V-matningen men behålla 5V och ge Limit-signal till MACH3
Nödstoppet borde också tömma storkondingarna så motorerna stannar genast.
Kortsluta kondingarna över en resistor på 0.1 Ohm 5W skonar väl kondingarna något.
För att lösa detta krävs antingen en nödstoppsknapp med flera slutande och brytande anslutningar (dyrt) eller att använda relän.
Som arbetsstopp/fräspaus räcker det ju med en brytare från Limit till jord, i serie med ändlägesbrytarna om man vill ha sådana.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31539
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Usch ja. Nödstoppsklassade relän kostar ju mer än en ny nödstoppsknapp...
Men om jag nu kör med att jag bryter 30V-matningen, då borde 2mm isolationsavstånd vara fullt tillräckligt. Men då måste jag även se till att bryta strömmen till fräsmotoruttaget. Det är kopplat via ett halvledarrelä. Om jag har jord på den slutande polen, kan jag göra så att LIMIT är aktivt låg, och jorda 5V-sidan på reläet, som då är kopplat via t.ex 1k.
Sätter ett motstånd på dumpkretsen med ett ändå lägre värde. Trissan tål 10A 125W, så jag kan väl lägga mig nånstans där eller strax under. Det borde räcka.
Jag tror inte jag behöver mer säkerhet än att jag vrider ut nödstoppsknappen.
Men om jag nu kör med att jag bryter 30V-matningen, då borde 2mm isolationsavstånd vara fullt tillräckligt. Men då måste jag även se till att bryta strömmen till fräsmotoruttaget. Det är kopplat via ett halvledarrelä. Om jag har jord på den slutande polen, kan jag göra så att LIMIT är aktivt låg, och jorda 5V-sidan på reläet, som då är kopplat via t.ex 1k.
Sätter ett motstånd på dumpkretsen med ett ändå lägre värde. Trissan tål 10A 125W, så jag kan väl lägga mig nånstans där eller strax under. Det borde räcka.
Jag tror inte jag behöver mer säkerhet än att jag vrider ut nödstoppsknappen.