APC SmartUPS 700 - död?
APC SmartUPS 700 - död?
Hej, jag har nyligen fått ta hem en gammal ups från jobbet som en gång i tiden drev en NT 4.1 server. Problemet är att den verkar vara död.
När man trycker på Power on så händer inget, när den har fått stå länge så kan summern pipa till tvärt när man trycker på start. Overload- och batteri-lampan blinkar till i 0,5s. Jag har kollat säkringarna och dom verkar okej.. jag har även mätt och känt mig fram (aj) till att det finns ström i apparaten.
På ledningarna som går till batterierna så verkar det ganska normalt, jag mätar ca 8V likström men värdet pendlar... tex när jag håller power on intryckt så sjunker det medans det annars ökar för att stabilisera sig runt 8.5 volt.
Batterierna är i dåligt skick, dom har svullit upp både på toppen och på sidorna.
Jag har provat trycka in reset-knappen baktill men det verkar hjälpa föga.
Har ni några ideer vad problemet kan vara?
När man trycker på Power on så händer inget, när den har fått stå länge så kan summern pipa till tvärt när man trycker på start. Overload- och batteri-lampan blinkar till i 0,5s. Jag har kollat säkringarna och dom verkar okej.. jag har även mätt och känt mig fram (aj) till att det finns ström i apparaten.
På ledningarna som går till batterierna så verkar det ganska normalt, jag mätar ca 8V likström men värdet pendlar... tex när jag håller power on intryckt så sjunker det medans det annars ökar för att stabilisera sig runt 8.5 volt.
Batterierna är i dåligt skick, dom har svullit upp både på toppen och på sidorna.
Jag har provat trycka in reset-knappen baktill men det verkar hjälpa föga.
Har ni några ideer vad problemet kan vara?
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31469
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Ja, batterierna är döda. SmartUPS-apparaterna startar inte över huvud taget om inte batterierna är friska. Det går inte att tvångsköra utan batterier heller. Jag har tre smartUPS-er som alla hade döda batterier när jag hittade dem. I en var batterierna så svullna att jag fick skruva isär hela UPSen för att få ut dem 
Köpte nya (obs! inte kjells billiga eller från biltema) panasonic-batterier från kjell&co och alla funkar klockrent.

Köpte nya (obs! inte kjells billiga eller från biltema) panasonic-batterier från kjell&co och alla funkar klockrent.

Jasså... det var så pass... jag trodde det gick att köra igång upsen utan batterierna. Jasså inte de billiga säger du MadModder. Synd bara att vi inte har kjell&co här i stan och jag vill inte tänka på frakten på blybatterier. 
Det ända vi har här som jag hittar ha blybatterier är tyvärr jula. Sonex, 7,0Ah 12V för 179:- var ju inte så farligt... men jag tror inte jag är ute efter att min ups ska fungera i 4-5 år.. 1-2 år så vore jag hyffsat nöjd.
EDIT: Oj, såg just nu att kjell&co hade fraktfritt för order över 500:-... så passande.
Tack för hjälpen, jag ska beställa batterierna nu.

Det ända vi har här som jag hittar ha blybatterier är tyvärr jula. Sonex, 7,0Ah 12V för 179:- var ju inte så farligt... men jag tror inte jag är ute efter att min ups ska fungera i 4-5 år.. 1-2 år så vore jag hyffsat nöjd.
EDIT: Oj, såg just nu att kjell&co hade fraktfritt för order över 500:-... så passande.

Jag använder också Biltemas batterier till min SmartUPS 750, men valde lite större än standard. Fick borra hål i sidan på skalet för att slippa förlänga kablaget.
De har funkat perfekt i närmare tre år nu. De har dessutom för det mesta fått arbeta i 30 graders värme hela tiden, vilket experterna säger är obra för blyackar.
De har funkat perfekt i närmare tre år nu. De har dessutom för det mesta fått arbeta i 30 graders värme hela tiden, vilket experterna säger är obra för blyackar.
3 år är ganska normalt för SLA/AGM-batterier oavsett märke i värmen som brukar vara i den typen av maskiner
Att gå från 20 till 30 graders batteritemperatur ger ungefär halva livslängden - så känsligt är det.
Ställ UPS i kalluftsintagen eller AC-utblåsen (om den alltid är igång) om man vill ha lång livslängd på batterierna. Punkt.
---
Ni som har 'gamla' batterier och anser dom fortfarande fungerande - är det baserat på drifttidstester då? - att dom inte har börja svullna ännu är inte samma sak som att de fungerar när det kommer till kritan...
Att gå från 20 till 30 graders batteritemperatur ger ungefär halva livslängden - så känsligt är det.
Ställ UPS i kalluftsintagen eller AC-utblåsen (om den alltid är igång) om man vill ha lång livslängd på batterierna. Punkt.
---
Ni som har 'gamla' batterier och anser dom fortfarande fungerande - är det baserat på drifttidstester då? - att dom inte har börja svullna ännu är inte samma sak som att de fungerar när det kommer till kritan...
Finns inte en chans att få igång växelriktaren på den lilla strömmen som laddaren ger - Den använder batteri både som jättekonding och energireserv när den kör.tompa_ skrev:Jasså... det var så pass... jag trodde det gick att köra igång upsen utan batterierna.
---
Det är inte som förr

Det som kallas UPS idag kallades för SPS i mitten av 80-talet, Dåtidens UPS var 'riktiga' UPS:r med en växelriktare som alltid drev lasten och en likriktare som var ungefär dubbelt så stor som växelriktarens effekt. dvs. en 500 Watt UPS hade en laddare på runt 750W - 1000W... och det märktes på lamporna i taket när man slog på batteribrytarna till dom nyss urladdade batterierna..
(sneglar på Uvecon jag har stående - dock tyvärr numera med döda, svullna batterier)