Kort puls vid spänningstillslag

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Greger!
Inlägg: 418
Blev medlem: 6 mars 2006, 17:37:47
Ort: Stockholm -> Sollentuna

Kort puls vid spänningstillslag

Inlägg av Greger! »

Skulle behöva en kort puls på cirka en sekund vid spänningstillslag, har för mig att man kan använda en 555:a för detta men vet inte riktigt hur,
någon som har ett tips?

[EDIT] Vet att det går att lösa med den PIC, men vill helst lösa det med andra komponenter, lite onödigt att använda en PIC för bara den funktionen.
bos
Inlägg: 2314
Blev medlem: 24 februari 2007, 23:29:15
Kontakt:

Inlägg av bos »

Ta en 555a, koppla den i monostabil koppling som ger en 1s-puls. När pulsen är över hamnar den i viloläge och används inte mer (såvida du inte retriggar).
Användarvisningsbild
Greger!
Inlägg: 418
Blev medlem: 6 mars 2006, 17:37:47
Ort: Stockholm -> Sollentuna

Inlägg av Greger! »

Fast om jag har triggen kopplad till Vcc så blir det ingen puls, utgången blir ju hög konstant.

[EDIT] GND ska det stå istället för Vcc.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26659
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Inlägg av Icecap »

Det löses vid att ta en konding mellan GND och trigger. Mellan VCC och trigger monteras sedan ett motstånd. Detta kommer att ge en kort puls mot GND vid uppstart.
Användarvisningsbild
Greger!
Inlägg: 418
Blev medlem: 6 mars 2006, 17:37:47
Ort: Stockholm -> Sollentuna

Inlägg av Greger! »

Tackar Icecap!, det fungerar perfekt! :D
Skriv svar