Sämst vs bässt, långa kablar stegmotor/driver

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
Användarvisningsbild
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg: 1158
Blev medlem: 28 januari 2006, 16:15:54
Ort: Lite här och lite där!

Sämst vs bässt, långa kablar stegmotor/driver

Inlägg av funkis »

Vilket är sämst, stegmotordrivare satt på stegmotorn och långa Step ,
Dir och Power kablar till drivern, eller motor drivaren i en låda med
långa kablar till faserna på stegmotorn?

Inte en helt trivial fråga!
Massa saker som kan bråka!
Användarvisningsbild
Fagge
Inlägg: 3930
Blev medlem: 27 maj 2003, 13:59:51
Ort: Blekinge

Inlägg av Fagge »

Det beror ju på kvaliten på kablarna man tänkt använda.
Skärmade eller oskärmade signalkablar.
Tunna lampsladdar eller grova rejäla kablar till motorerna, & helst skärmade dom också, så dom inte börjar praktisera som antenner & stör ut radioutrustning.
Användarvisningsbild
Mizzarrogh
Inlägg: 23207
Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)

Inlägg av Mizzarrogh »

Tolkar detta som att "grova rejäla kablar till motorerna" är att föredra, således?
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27265
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Inlägg av tecno »

Kortaste möjliga vältilltagna kablage mellan driver och motor. Skärmat om så behövs. Dra alltid signalkablaget som helst skall vara skärmat separat fram till drivern och strömförsörjningen för sig. Väl tilltaget för strömförsörjningen, häng gärna på en extra lyt på 470µF vid drivern om sådant ej finns direkt på ingången i drivern. Undvik alltid parallell dragning av signal/power kablage.
Användarvisningsbild
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg: 1158
Blev medlem: 28 januari 2006, 16:15:54
Ort: Lite här och lite där!

Inlägg av funkis »

Jag har ochså tycket det vart lite skummt att folk bygger in drivarna i i en box
och sen har en massa långa kablar till motorerna!? Vill man spöka med
extra induktanser så är ju ett bra sätt.

MEN, å andra sidan resonanser vid stora ström fall i långa kraft DC kablar är
inte heller roliga att ha att göra med. Inte för att de är så särdeles vanligt men
man kan hålla de i åtanke ändå.Undras om det faktiskt kan vara en vinning
på att mata sekundärt AC fram till drivern och ha en lik brygga och avkoppling
för varje driver i stället för att ha en likbrygga och en fläsk konding centralt
placerad!

Eller är det dumt? Ponera att man får potentialfel i nån av drivarna?
Mjeee,,,,,!,,,, det bode inte vara nått problem,m DC cirkulerar ju bara
kring bryggan.

Så då kan man ju spekulera i vad är korta eller långa avstånd?
Användarvisningsbild
$tiff
Inlägg: 4941
Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Ort: Göteborg
Kontakt:

Inlägg av $tiff »

Jag röstar på korta kraftkablar, d.v.s. de mellan driver och motor, eftersom de innehåller den mest otäcka signalen (hög ström och branta flanker). Jag hoppas styrsignalerna är galvaniskt skilda från kraftelektroniken? Annars är det bara en tidsfråga innan det uppsår spännande problem på den biten, om man frågar Murphy...
Användarvisningsbild
jojje
Gått bort
Inlägg: 6380
Blev medlem: 20 januari 2006, 01:53:33
Ort: Stockholms utkant
Kontakt:

Inlägg av jojje »

Glöm inte att tvinna motorkablarna.
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 24666
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Inlägg av Henry »

Och någon ferrit kanske inte heller hade skadat.
Skriv svar