Fråga om lysrör

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Cedro
Inlägg: 14
Blev medlem: 8 oktober 2006, 12:44:55
Ort: Storvreta

Fråga om lysrör

Inlägg av Cedro »

Hej!
Jag har fått tag på några HF-don för 54W T5 rör. (Hadler Luxtronic)

Frågor:
Kan man driva rör med lägre effekt än vad som är angivet på donet? Jag kan nämligen bara använda 14W rör av utrymmesskäl.
Går det att seriekoppla rör när man använder hf-don? Kan man i så fall köra 2 st 14W rör med donet? :?:
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47013
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Inlägg av TomasL »

Nej på alla frågor
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27464
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Varför skulle man inte kunna seriekoppla. 2*14 funkar ju ändå inte. Men principen.
Användarvisningsbild
Sparkz
Inlägg: 429
Blev medlem: 26 november 2003, 19:17:33
Ort: Vesene

Inlägg av Sparkz »

Snor tråden när vi ändå är inne på (nästan) rätt ämne...

Lyktstolpe med kvicksilverlampa 125 W lyser inte, och det varkar vara avbrott i ballasten. Jag har 8 ballaster märkta 100 W från ett gammalt solarium, skulle en sån kunna fungera i stolpen?
Tekko
Inlägg: 9009
Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15

Inlägg av Tekko »

Svar nej. Det är olika ström på lysrör och Hg-lampor, försök hitta en ballast avsedd för Hg-lampor ist.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47013
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Inlägg av TomasL »

Med en traditionell drossel, kan man "seriekoppla" två lysrör. förutsättningen är att drosselns effekt och lysrörens sammanlagda effekt är lika, man använder då två tändare.

Med en HF drossel kan man inte seriekoppla, utan man får i så fall använda ett HF-don avsett för två rör.
Orsaken är att tändspänningen blir för låg, när det gäller traditionella drosslar, rören tänder helt enkelt inte.

HF-donen fungerar lite annorlunda, då den ena glödtråden i princip (finns undantag) bara ansluts med en ledare.
Tändspänningen är lägre med ett HF-don, då lysröret drivs med en betydligt högre frekvens jämfört med 50Hz. Men det är just driftprincipen som förhindrar seriekoppling med HF-don, man kan inte som med en vanlig drossel ta två 18W rör och seriekoppla till ett 36W don.
HF-donet måste alltid vara avsett för två rör i dessa lägen.
Cedro
Inlägg: 14
Blev medlem: 8 oktober 2006, 12:44:55
Ort: Storvreta

Inlägg av Cedro »

TomasL: Tack för info!

Synd att det inte fungerar som jag hoppades. Jag som tänkte komma billigt undan... :(
Användarvisningsbild
Sparkz
Inlägg: 429
Blev medlem: 26 november 2003, 19:17:33
Ort: Vesene

Inlägg av Sparkz »

Tekko: Tack för info!

Synd att det inte fungerar som jag hoppades. Jag som tänkte komma billigt undan...

:wink:
Skriv svar