Jag köpte upp mig på en förbrukningmätare som man kopplar in mellan uttaget och förbrukaren..
Jag trodde det hörde till att dessa inte visade förbrukningen på tex lysrör som de ska men på denna så visar den även Effektfaktor(cos j), innebär det att den fattar att det är en annan typ av last?
med en gammal sån här så visar den förbrukning på 2st 36w lysrör på 180w(!) och denna visar förbrukning på 83w!
El mätare
-
- Inlägg: 75
- Blev medlem: 4 december 2003, 19:14:27
- Ort: Byn
den fattar om det handlar om reaktiv last som traditionella lysrör med drossel (dessa kan ha cos(fi) så lågt som 0.4 - dvs drar mer än dubbelt så mycket ström som den förbrukade effekten.
med en exorgrind som jämför 0-genomgångarna mellan ström och spänning och den vägen, kanske efter intergrering. få ett värde så är det lätt att antingen matematisk eller via tabell korrigera den uppmätta ström gånger spänningsvärdet (skenbar effekt) till en som stämmer bättre med verklig förbrukning i kWh.
switchad kraft är anorlunda - där är det crestfaktorn på strömmen som gör att enkla DVM mätare som dessa effektmätare har i sig, kan visa ganska mycket fel fast fasen mellan strömmen och spänningen är perfekt.
med en exorgrind som jämför 0-genomgångarna mellan ström och spänning och den vägen, kanske efter intergrering. få ett värde så är det lätt att antingen matematisk eller via tabell korrigera den uppmätta ström gånger spänningsvärdet (skenbar effekt) till en som stämmer bättre med verklig förbrukning i kWh.
switchad kraft är anorlunda - där är det crestfaktorn på strömmen som gör att enkla DVM mätare som dessa effektmätare har i sig, kan visa ganska mycket fel fast fasen mellan strömmen och spänningen är perfekt.