Hur koppla en tryckvakt
Hur koppla en tryckvakt
Hejsan.
Jag vill koppla en 1 fas pump samt ström från vägguttaget till en tryckvakt enligt schemat i länken men förstår inte för fem öre hur jag ska göra.
Det enda jag vet är att sladdarna för jordning sitter direkt på chassit, dessa visas inte på bilden.
Matning samt 1 fas pump har en blå och en brun sladd plus jordning.
Vilken sladd ska till vilken av de 6 portarna?
https://condor-werke.de/fileadmin/conte ... DR-4-S.pdf
Tacksam om någon kunde hjälpa mig.
Jag vill koppla en 1 fas pump samt ström från vägguttaget till en tryckvakt enligt schemat i länken men förstår inte för fem öre hur jag ska göra.
Det enda jag vet är att sladdarna för jordning sitter direkt på chassit, dessa visas inte på bilden.
Matning samt 1 fas pump har en blå och en brun sladd plus jordning.
Vilken sladd ska till vilken av de 6 portarna?
https://condor-werke.de/fileadmin/conte ... DR-4-S.pdf
Tacksam om någon kunde hjälpa mig.
Re: Hur koppla en tryckvakt
1 och 3 Matning
2 och 4 Motor
Vet inte varför dom gjort det så krångligt men kan tänka mig att dom återanvänt kopplingsbilden
från en instruktion ang en tryckvakt med inbyggt motorskydd och av någon anledning vill köra motorströmmen genom
all tre kontakterna både vid en och trefas drift.
EDIT/
Glöm kommentaren ang motorskydd, skyller på trötthet.
2 och 4 Motor
Vet inte varför dom gjort det så krångligt men kan tänka mig att dom återanvänt kopplingsbilden
från en instruktion ang en tryckvakt med inbyggt motorskydd och av någon anledning vill köra motorströmmen genom
all tre kontakterna både vid en och trefas drift.
EDIT/
Glöm kommentaren ang motorskydd, skyller på trötthet.
Senast redigerad av CPMS 15 december 2025, 07:52:55, redigerad totalt 1 gång.
Re: Hur koppla en tryckvakt
Inkommande Nolla till 1 (Blå)
Inkommande fas till 3 (Brun)
Bygel mellan 4 och 6
Fas till motor på 5 (Brun)
Nolla till motor 2 (Blå)
nu spelar det ju ingen som helst roll vilket som är fas och nolla.
Inkommande fas till 3 (Brun)
Bygel mellan 4 och 6
Fas till motor på 5 (Brun)
Nolla till motor 2 (Blå)
nu spelar det ju ingen som helst roll vilket som är fas och nolla.
-
Mindmapper
- Inlägg: 7220
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Hur koppla en tryckvakt
Egentligen har det ingen betydelse om du kopplar som CPMS eller TomasL har skrivit. Följ vilken du vill av beskrivningarna.
Orginalet, den som Tomas L har beskrivit har nog en väldigt liten chans att ha någon större nytta. Två kontakter i serie ger dock en större säkerhet för brytning. Om den ena skulle svetsa ihop kommer den andra att bryta. Svetsar den ihop kommer du inte att märka något och så småningom kommer den andra kontakten också att svetsa ihop. Neutralen har bara en kontakt. Svetsar den ihop spelar det mindre roll att fasen har större säkerhet med två kontakter i serie.
Det som skulle spela större roll är att du ser till att du har en snubber (gnist skydd) över motorn. Den gör att gnistorna i kontakterna släcks snabare och du minskar risken att kontakterna svetsar samman. Utan snubber kommer du att kunna köra rätt länge innan du får problem. Så du kan komplettera med en snubber i ett senare skedde.
Orginalet, den som Tomas L har beskrivit har nog en väldigt liten chans att ha någon större nytta. Två kontakter i serie ger dock en större säkerhet för brytning. Om den ena skulle svetsa ihop kommer den andra att bryta. Svetsar den ihop kommer du inte att märka något och så småningom kommer den andra kontakten också att svetsa ihop. Neutralen har bara en kontakt. Svetsar den ihop spelar det mindre roll att fasen har större säkerhet med två kontakter i serie.
Det som skulle spela större roll är att du ser till att du har en snubber (gnist skydd) över motorn. Den gör att gnistorna i kontakterna släcks snabare och du minskar risken att kontakterna svetsar samman. Utan snubber kommer du att kunna köra rätt länge innan du får problem. Så du kan komplettera med en snubber i ett senare skedde.
Re: Hur koppla en tryckvakt
Jag har en vän som säger till mig att det absolut spelar roll vilken som är fas och nolla,
och att jag måste kontakta leverantören för att få reda på det.
Annars kan pumpen överhettas eller snurra baklänges.
Vad är det som säger att det inte spelar någon roll?
Re: Hur koppla en tryckvakt
Det finns inget sätt för pumpen att lista ut vad som är fas och nolla.
Den ser bara en sinusvåg mellan två poler.
Din vän har fel.
Den ser bara en sinusvåg mellan två poler.
Din vän har fel.
Re: Hur koppla en tryckvakt
Det enda tillfället det spelar roll är om det är en 3-fasmotor, men då finns det å andra sidan ingen nolla.
Däremot är sannolikheten rätt stor att motorn går åt fel håll, det förstör definitivt pumpen, och om så är fallet så byter man plats på två faser, så går den åt rätt håll.
Däremot är sannolikheten rätt stor att motorn går åt fel håll, det förstör definitivt pumpen, och om så är fallet så byter man plats på två faser, så går den åt rätt håll.