Re: Induktiv givare på 50m

Inlägg av TomasL »

Givare ned ström-signal är generellt sett okänsliga mot störningar, då störningar tenderar att inducera spänning, men ingen ström.

Eller snarare, mätsystem med strömingång, typ 4-20mA påverkas väldigt lite av yttre störningar, då inducerad spänning i ledarna inte resulterar i någon ström.
Användarvisningsbild
4kTRB
Inlägg: 21106
Blev medlem: 16 augusti 2009, 19:04:48

Re: Induktiv givare på 50m

Inlägg av 4kTRB »

Det där med PLL hur fungerar det egentligen? I detta sammanhanget menar jag då.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47196
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Induktiv givare på 50m

Inlägg av TomasL »

jon_kanon skrev: 24 september 2025, 07:03:33 Jag tror också att skärmad kabel (folieskärm jordad i båda ändar) kan klara en tuff miljö.
Du skall inte jorda båda ändarna, risken är stor att du får jordströmmar genom jorden pga den potentialskillnad som alltid finns mellan olika jordpunkter.
jon_kanon
Inlägg: 396
Blev medlem: 27 oktober 2005, 14:47:39
Ort: Göteborg

Re: Induktiv givare på 50m

Inlägg av jon_kanon »

Det beror på om jordpotentialskillnader är ett problem och vilka problem man i övrigt vill skydda sig emot, t.ex. starka fäkt