Felsökning värmepump

Inlägg av bobobo »

Hej
Min jordvärmepump IVT Greenline HE C7 från c:a 2010 är trasig.
Den klarar inte starta upp efter strömavbrott, den bootar, klickar några reläer och en kontaktor, sen dör den och börjar om med ca 1hz. Styrsystemet består av 3 kretskort och en display, sammankopplade med en 4-tråd, can-bus och spänningsmatning. Genom att koppla bort ett par kretskort och koppla in dem efter en liten stund så kan jag starta upp värmepumpen och då går den som den ska.
När allt är inkopplat orkar 12v spänningsmatningen inte upp i mer än ca 4-5v men genom att fördröja så inte display och huvudkort startar samtidigt så håller spänningen 12v.

Jag har bytt de hålmonterade kondensatorerna på "strömförsörjningskortet". Men det gjorde ingen skillnad.
Den ytmonterade elyten på det kortet mäter jag till 45uf (fastlödad) och det står 33 på den. Jag vet att det inte är rätt att mäta när den sitter i kretsen men tänker att den inte borde vara helklass när jag mäter 45uF?

Vad tycker ni jag kan göra för att komma vidare?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
bobobo
Inlägg: 705
Blev medlem: 10 november 2007, 22:18:30
Ort: Kungsbacka

Re: Felsökning värmepump

Inlägg av bobobo »

Precis efter att jag postat så slogs jag av det självklara...
Bara kontrollmäta om can-bussen är kopplad till något strömförsörjningskortet?. -Nej. Dåså koppla in en annan 12v källa.
En 12v väggvårta och det verkar fungera 🙂
bobobo
Inlägg: 705
Blev medlem: 10 november 2007, 22:18:30
Ort: Kungsbacka

Re: Felsökning värmepump

Inlägg av bobobo »

Men det hade ju varit snyggare att bibehålla original strömförsörjning, vad kan vara fel på kortet som gör att det funkar bra vid låg last men inte orkar med tyngre last?
Användarvisningsbild
pi314
Inlägg: 8102
Blev medlem: 23 oktober 2021, 19:22:37
Ort: Stockholm

Re: Felsökning värmepump

Inlägg av pi314 »

Om jag tolkar det du skriver rätt...

PS "knäar" vid uppstart och "orkar" inte upp till 12 volt.

Det kan ha flera förklaringar.

T.ex.

1. Det är fel på power supply, så att det inte orkar leverera den ström som krävs.

2. Power supply fungerar som det ska och har strömgräns. Något i VPn drar för mycket ström och när PS passerar gränsen för strömgräns så går inte spänningen upp till 12 volt.

Installatörshandledning
Bifogad manual säger inte så mycket och jag gissar att du har den. Schema på PS hade varit bra att ha...

Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
rikkitikkitavi
Inlägg: 16036
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Felsökning värmepump

Inlägg av rikkitikkitavi »

Mät strömmen från ett labbagg på 12V (eller väggvårta och multimeter)

Hur mycket ström kan din väggvårta leverera?

Finns det andra indikationer på att det matade kortet drar mycket ström?

Jag akulle säga att det troligaste är att powersupplyn är kass
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 13227
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Felsökning värmepump

Inlägg av MiaM »

Vad jag förstått så är det vanligt att mäta för hög kapacitans med enkla kapacitansmätare om man mäter på kondingar som har börjat DC-läcka.
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6488
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Re: Felsökning värmepump

Inlägg av FormerMazda »

Jättevanligt på dessa, byt kondingar på strömförsörjningskortet så är du igång igen.
bobobo
Inlägg: 705
Blev medlem: 10 november 2007, 22:18:30
Ort: Kungsbacka

Re: Felsökning värmepump

Inlägg av bobobo »

Jag har som sagt redan bytt alla kodningar på strömförsörjningskortet utom den lilla 33uF i nedre hörnet.
Användarvisningsbild
Danny
Inlägg: 3288
Blev medlem: 17 maj 2007, 16:30:37
Ort: Skåne

Re: Felsökning värmepump

Inlägg av Danny »

Jag är inne på samma spår som Mia - Byt även 33uF